anomalia valvola vi.

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Antodeca
Messaggi: 1
Iscritto il: ven gen 27, 2023 08:57

anomalia valvola vi.

Messaggio da Antodeca »

salve, cosa succede se erroneamente viene tirato il pulsante di riarmo della valvola intercettazione combustibile? Se è capitato a qualcuno, che mi sappia dare informazioni grazie. Mi è capitato che dopo averlo tirato non si riarma piu'.
Avatar utente
redHat
Messaggi: 1335
Iscritto il: mer giu 05, 2013 09:35
Località: Genova

Re: anomalia valvola vi.

Messaggio da redHat »

Succede che il bruciatore va in blocco per mancanza di combustibile e quindi hai l'impianto fuori servizio.
Niente di grave se non ne hai bisogno :lol:
Nel riarmo non tutte le VIC sono uguali, ad esempio Watts ha lo sbocco in alto e devi tirarlo (tipo leva) mentre Caleffi ha lo sblocco in basso e devi spingerlo (tipo pulsante). Le aste di sblocco sono protette da cappucci che devi svitare per poter azionarle. Se la temperatura è superiore a 85°C non si sbloccano, devi attendere che si raffreddi il bulbo, per far prima assicurati che il calore venga smaltito verso l'impianto attivando pompe ed eventuali valvole miscelatrici.