anomalia valvola vi.
Moderatore: Edilclima
anomalia valvola vi.
salve, cosa succede se erroneamente viene tirato il pulsante di riarmo della valvola intercettazione combustibile? Se è capitato a qualcuno, che mi sappia dare informazioni grazie. Mi è capitato che dopo averlo tirato non si riarma piu'.
Re: anomalia valvola vi.
Succede che il bruciatore va in blocco per mancanza di combustibile e quindi hai l'impianto fuori servizio.
Niente di grave se non ne hai bisogno
Nel riarmo non tutte le VIC sono uguali, ad esempio Watts ha lo sbocco in alto e devi tirarlo (tipo leva) mentre Caleffi ha lo sblocco in basso e devi spingerlo (tipo pulsante). Le aste di sblocco sono protette da cappucci che devi svitare per poter azionarle. Se la temperatura è superiore a 85°C non si sbloccano, devi attendere che si raffreddi il bulbo, per far prima assicurati che il calore venga smaltito verso l'impianto attivando pompe ed eventuali valvole miscelatrici.
Niente di grave se non ne hai bisogno
Nel riarmo non tutte le VIC sono uguali, ad esempio Watts ha lo sbocco in alto e devi tirarlo (tipo leva) mentre Caleffi ha lo sblocco in basso e devi spingerlo (tipo pulsante). Le aste di sblocco sono protette da cappucci che devi svitare per poter azionarle. Se la temperatura è superiore a 85°C non si sbloccano, devi attendere che si raffreddi il bulbo, per far prima assicurati che il calore venga smaltito verso l'impianto attivando pompe ed eventuali valvole miscelatrici.