Scusate, so di essere limitato e condivido con voi la mia ignoranza, nella speranza che qualche anima pia possa darmi una mano.
Parlo di VMC con recupero di calore e di quel santissimo valore dell’efficienza del recuperatore di calore da inserire nei calcoli della ex-legge 10. Ogni produttore fa quello che vuole e spara valori di ogni tipo.
Irsap rilascia quelle schede tecniche in cui in base alla portata rilascia la potenza elettrica (quale?) la prevalenza disponibile e l’efficienza del recuperatore secondo la UNI EN 13141-7 (aria esterna 7°C, aria interna 20°C). Interpellati più volte non danno altro e le agenzie forniscono approfondimenti tecnici pari a zero!
Zehnder fornisce quei carinissimi certificati Passive House. Ad esempio, cercando tra i vari prodotti, per il Comfoair E 350 V mi sembra di capire che per un flusso d’utilizzo variabile tra 71 e 269 mc/h, con i criteri Passive House rispettati (temp. Interna 16.5 °C con temperatura esterna di -10 °C) si ottiene un tasso di recupero del calore dell’89% e un rapporto di efficienza del 74%. La documentazione sembra più approfondita rispetto ad Irsap (almeno da questa parvenza), ma io sono un cefalo e abbocco facilmente.
Qualcuno sa darmi qualche dritta? Come si possono interpretare questi numeri e declinarli nell’uso che se ne deve fare per la legge 10? In teoria servirebbe l’efficienza del recuperatore da UNI EN 308 come rapporto tra la potenza recuperata e la potenza di trattamento dell’aria di rinnovo, che sarebbe da valutare con potenza sensibile e latente, considerando anche se l’ambiente è in depressione, in sovrappressione o, come nella maggior parte dei casi, neutro.
Avete qualche suggerimento?
VMC - Efficienza del recuperatore - L10
Moderatore: Edilclima
Re: VMC - Efficienza del recuperatore - L10
Ciao, proprio nessuno sa darmi qualche spunto?
Re: VMC - Efficienza del recuperatore - L10
Se hai voglia di leggere qualcosa sulla resa reale dei recuperatori, vedi a pagina 26 (o 28) di http://www.aicarrjournal.org/cont/journ ... 6allp1.pdf
Per compilare i documenti richiesti dalla Legge 10, ecc., credo si possa fare riferimento ai documenti dei fornitori.
Per compilare i documenti richiesti dalla Legge 10, ecc., credo si possa fare riferimento ai documenti dei fornitori.
Re: VMC - Efficienza del recuperatore - L10
Grazie della segnalazione!Esa ha scritto: ↑lun gen 23, 2023 23:39 Se hai voglia di leggere qualcosa sulla resa reale dei recuperatori, vedi a pagina 26 (o 28) di http://www.aicarrjournal.org/cont/journ ... 6allp1.pdf
Re: VMC - Efficienza del recuperatore - L10
No valori da EN 308-. Sono fasulli (sono 7 e non sai quale prendere).
Per rispetto L10 io inserisco quelli da 13141, no PH che si calcolano diversamente.
Se sei in sovrapressione o depressione non devi modificare il rendimento, ci pensano le formule della UNI TS