precisazioni su interruttore generale elettrico esterno

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
maxco
Messaggi: 13
Iscritto il: ven set 16, 2022 15:51

precisazioni su interruttore generale elettrico esterno

Messaggio da maxco »

Buongiorno e buon anno,
in caso di piccola autorimessa senza impianti di emergenza il contatore elettrico con l'interruttore generale posto all'esterno rende superfluo il pulsante di sgancio. Corretto?
La nicchia del contatore deve prevedere il vetro frangibile o è accettata anche la chiusura con chiave universale contatore?
Grazie
Terminus
Messaggi: 12776
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: precisazioni su interruttore generale elettrico esterno

Messaggio da Terminus »

Corretto, ma lo sgancio deve essere raggiungibile senza chiavi.
Vetro frangibile sul contatore o sull'interruttore generale.
mmaarrccoo
Messaggi: 1636
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: precisazioni su interruttore generale elettrico esterno

Messaggio da mmaarrccoo »

Se quell'interruttore generale di cui parli è all'esterno e rispetta i requisiti richiesti per i comandi di emergenza è ok (puoi non mettere altro).
Rispondi