Linea a gas da 1 bar

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2263
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Linea a gas da 1 bar

Messaggio da christian619 »

Si vorrebbe fare una linea esterna di un capannone a 1 bar
e poi ridurre a 0,020 bar alle caldaie e 0,5 bar ai cogeneratori;

1) Vantaggi e svantaggi a livello normativo ad avere una pressione di questo livello?

2) Tra l'altro devo anche capire se sulla stessa linea vanno bene coge e caldaie
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Linea a gas da 1 bar

Messaggio da Terminus »

1) ci sono le norme specifiche (DM 16/04/08) e devi verificare se rientri nella normativa PED con conseguenti adempimenti
2) Che problemi ci sarebbero ? Sono consentite le coesistenze anche nei medesimi locali.
christian619
Messaggi: 2263
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Linea a gas da 1 bar

Messaggio da christian619 »

Terminus ha scritto: gio dic 08, 2022 17:21 1) ci sono le norme specifiche (DM 16/04/08) e devi verificare se rientri nella normativa PED con conseguenti adempimenti
2) Che problemi ci sarebbero ? Sono consentite le coesistenze anche nei medesimi locali.
1) PED giusto vado a vedere....
2) Ok per i locali; pensavo a problemi funzionali.... a volte vedo un contatore gas specifico per il coge....
christian619
Messaggi: 2263
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Linea a gas da 1 bar

Messaggio da christian619 »

1) Stavo guardando la normativa PED; ma scusate non mi ero mai accorto che un tubo DN25 che porta gas è soggetto alla PED ?!?!?
christian619
Messaggi: 2263
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Linea a gas da 1 bar

Messaggio da christian619 »

2) Se poi abbiamo come limite la velocità del gas < a 5 m/s anche se sono a pressioni maggiori non posso
ridurre tanto il diametro ossia:

a) Maggiore pressione in partenza implica che posso perdere per strada più pressione tanto se parto con 1000 mbar e l'utenza è 40 mbar non ho problemi

b) Se però riduco troppo la sezione del tubo la velocità supera 5 m/s che mi pare essere un dato "sacro"
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Linea a gas da 1 bar

Messaggio da Tom Bishop »

christian619 ha scritto: ven dic 09, 2022 15:43
b) Se però riduco troppo la sezione del tubo la velocità supera 5 m/s che mi pare essere un dato "sacro"
E chi l'avrebbe consacrato?

Con pressioni >500mbar puoi anche andare a 25m/s senza problemi.
Tom Bishop
christian619
Messaggi: 2263
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Linea a gas da 1 bar

Messaggio da christian619 »

Tom Bishop ha scritto: sab dic 10, 2022 06:36
christian619 ha scritto: ven dic 09, 2022 15:43
b) Se però riduco troppo la sezione del tubo la velocità supera 5 m/s che mi pare essere un dato "sacro"
E chi l'avrebbe consacrato?

Con pressioni >500mbar puoi anche andare a 25m/s senza problemi.
Si vero la UNI 9065 è affini per le specie di gas superiori ammettono velocità superiori;
25 m/s non ho mai provato e mi spaventa un po'.... starò sui 10 m/s prudenzialmente
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Linea a gas da 1 bar

Messaggio da Tom Bishop »

L'unico problema è la rumorosità secondo me.
Tom Bishop
christian619
Messaggi: 2263
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Linea a gas da 1 bar

Messaggio da christian619 »

Tom Bishop ha scritto: sab dic 10, 2022 11:31 L'unico problema è la rumorosità secondo me.
E allora torno a 5 m/s e spenderanno un po' più di tubo....
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Linea a gas da 1 bar

Messaggio da Kalz »

dirò una stupidaggine..... bisogna vedere se i costruttori degli eventuali componenti presenti nella linea Riduttori, filtri eccc... mettono dei paletti per le velocità limite.
Rispondi