Assoggettabilità cogeneratore
Moderatore: Edilclima
Assoggettabilità cogeneratore
Salve.
Ho un cogeneratore alimentato a gas metano.
Attività 49 D.P.R. n° 151/2011: Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.
In un cogeneratore cosa si considera per potenza ai fini dell'assoggettabilità?
Dati scheda tecnica:
- Potenza elettrica: 263 kW;
- Potenza termica: 390 kW;
- Impiego combustibile: 693 kW;
- Rendimento complessivo: 94,2%.
Considerando i dati precedenti ho (693 kW x 94,2% = 653 kW), corrispondente alla somme delle potenze termica ed elettrica.
Secondo me la potenza da considerare ai fini dell'assoggettabilità è 693 kW (potenza complessiva "al focolare").
Cosa ne pensate?
Grazie
Ho un cogeneratore alimentato a gas metano.
Attività 49 D.P.R. n° 151/2011: Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.
In un cogeneratore cosa si considera per potenza ai fini dell'assoggettabilità?
Dati scheda tecnica:
- Potenza elettrica: 263 kW;
- Potenza termica: 390 kW;
- Impiego combustibile: 693 kW;
- Rendimento complessivo: 94,2%.
Considerando i dati precedenti ho (693 kW x 94,2% = 653 kW), corrispondente alla somme delle potenze termica ed elettrica.
Secondo me la potenza da considerare ai fini dell'assoggettabilità è 693 kW (potenza complessiva "al focolare").
Cosa ne pensate?
Grazie
Re: Assoggettabilità cogeneratore
Si considera la potenza meccanica all'asse, come da definizione del DM 13/07/2011
q) potenza nominale complessiva: potenza meccanica, espressa in kW, resa disponibile all'asse dall'insieme dei motori primi costituenti l'installazione di gruppi e/o unita' di cogenerazione. La potenza nominale di ciascun motore primo e' dichiarata dal fabbricante e deve essere riportata sulla targa di identificazione del gruppo o unita' di cogenerazione;
q) potenza nominale complessiva: potenza meccanica, espressa in kW, resa disponibile all'asse dall'insieme dei motori primi costituenti l'installazione di gruppi e/o unita' di cogenerazione. La potenza nominale di ciascun motore primo e' dichiarata dal fabbricante e deve essere riportata sulla targa di identificazione del gruppo o unita' di cogenerazione;
Re: Assoggettabilità cogeneratore
Buongiorno Terminus.
Purtroppo ho solo i dati che ho indicato, e non compare la potenza meccanica.
Secondo te è un errore considerare la massima potenza (a scanso di dubbi)?
Purtroppo ho solo i dati che ho indicato, e non compare la potenza meccanica.
Secondo te è un errore considerare la massima potenza (a scanso di dubbi)?
Re: Assoggettabilità cogeneratore
La potenza meccanica all'asse è di molto inferiore.
potenza elettrica 263/0,95 = 276,8 kW
che corrisponderebbero ad un rendimento del ciclo otto pari a 276,8/693 = 0,40
potenza elettrica 263/0,95 = 276,8 kW
che corrisponderebbero ad un rendimento del ciclo otto pari a 276,8/693 = 0,40
Re: Assoggettabilità cogeneratore
Grazie.
Non conoscendo il valore della potenza meccanica, a scanso di dubbi io adotterei la potenza elettrica max (263 kW).
Che ne pensi?
Non conoscendo il valore della potenza meccanica, a scanso di dubbi io adotterei la potenza elettrica max (263 kW).
Che ne pensi?
- weareblind
- Messaggi: 3045
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Assoggettabilità cogeneratore
- Potenza elettrica: 263 kW;
- Potenza termica: 390 kW;
- Impiego combustibile: 693 kW.
Non ho capito la voce "impiego combustibile", ma io userei 390 kW. E la potenza termica, cioè il bruciatore, che determina il livello di rischio. Oppure 390 kW è da intendersi come potenza termica FORNITA dal GE e non come potenza del suo bruciatore?
- Potenza termica: 390 kW;
- Impiego combustibile: 693 kW.
Non ho capito la voce "impiego combustibile", ma io userei 390 kW. E la potenza termica, cioè il bruciatore, che determina il livello di rischio. Oppure 390 kW è da intendersi come potenza termica FORNITA dal GE e non come potenza del suo bruciatore?
Re: Assoggettabilità cogeneratore
Credo che per "impiego combustibile" intendano la potenza termica sviluppata dal combustibile, di cui poi una parte è convertita in potenza elettrica e l'altra in energia termica).
Re: Assoggettabilità cogeneratore
Essendo un cogeneratore come potenza termica dovrebbe intendere quella recuperabile dai gas di scarico.weareblind ha scritto: ↑gio dic 08, 2022 12:09 - Potenza elettrica: 263 kW;
- Potenza termica: 390 kW;
- Impiego combustibile: 693 kW.
Ma per l'assoggettabilità non conta la potenza estratta elettrica o termica, ma la potenza disponibile all'asse del motore, come per i gruppi elettrogeni.
Re: Assoggettabilità cogeneratore
se prendi l'elettrica sei cautelativo, la meccanica è sempre un po' di più perchè il rendimento dell'alternatore non è unitario.
l'impiego di combustibile è la potenza in ingresso data dal PCI (quella che somiglia alla portata termica delle caldaie), la potenza termica è quella recuperata sui vari scambiatori.
Re: Assoggettabilità cogeneratore
Ciao.
Quindi tu dici di prendere as esempio un valore limite di 300 kW che corrisponderebbe ai 263 kW elettrici incrementato per tener conto del fatto che l'efficienza è giustamente < 1?
Quindi tu dici di prendere as esempio un valore limite di 300 kW che corrisponderebbe ai 263 kW elettrici incrementato per tener conto del fatto che l'efficienza è giustamente < 1?
Re: Assoggettabilità cogeneratore
sì, ipotizzare un rendimento 90% è sicuramente peggiorativo rispetto alla realtà. ma sulla scheda tecnica della macchina dovrebbe esserci sia la potenza meccanica che il rendimento effettivo dell'alternatore
Re: Assoggettabilità cogeneratore
Buongiorno.
Mi hanno inviato la scheda tecnica completa, in cui c'è il seguente dato:
Potenza generatore: 325,0 kVA (da cui ricavo la potenza in kW).
Mi hanno inviato la scheda tecnica completa, in cui c'è il seguente dato:
Potenza generatore: 325,0 kVA (da cui ricavo la potenza in kW).
Re: Assoggettabilità cogeneratore
quella è la potenza apparente dell'alternatore, il legame con la potenza meccanica non è diretto
Re: Assoggettabilità cogeneratore
Dovresti allora trovare anche il dato di rendimento dell'alternatore.
Re: Assoggettabilità cogeneratore
Si, rendimento: 95,8%.