Idranti oltre la porta REI

Messaggio da DrHugs »

Buongiorno

mi trovo a dover affrontare una situazione strana (tanto per cambiare).

La faccio breve: Valutazione progetto approvata (vecchia normativa) di autorimessa con idranti (serve per forza) a parete nel corsello (Att 75.2.B)
Stato di fatto: gli idranti sono installati oltre la porte REI, nei corridoi verso luogo sicuro.

Si può procedere con SCIA con una nuova tavola reale?
C'è da far spostare gli idranti nel corsello per forza?

Grazie
Logan Grimnar approves
Avatar utente
Sandeman
Messaggi: 386
Iscritto il: lun mar 17, 2014 08:48
Località: Veneto

Re: Idranti oltre la porta REI

Messaggio da Sandeman »

Salve,

non puoi, a mio avviso , procedere con la SCIA in quanto dovresti asseverare un progetto approvato non conforme a quanto presente nelle realtà.
Oltre tutto all'interno dei corridoi potresti avere problemi nell'operare con le manichette in quanto potrebbero essere vie di esodo e comunque una volta che vai ad operare all'interno del corsello con l'idrante puoi perdere la corretta compartimentazione a causa della manichetta.
cmorante
Messaggi: 156
Iscritto il: mar ago 30, 2022 12:10

Re: Idranti oltre la porta REI

Messaggio da cmorante »

Se è una porta REI, serve per compartimentare l'area in caso di incendio.
Quindi la porta va tenuta chiusa se non per la durata del passaggio degli occupanti.
Se hai un idrante dietro la porta, o non lo usi per lasciare chiusa la porta (quindi non sei conforme al progetto perché viene meno la rete idrica), o lo usi tenendo aperta la porta (quindi non sei conforme al progetto perché viene meno la compartimentazione).

Non c'è scappatoia: devi farlo spostare.
O ripresenti un nuovo progetto senza idranti.
mmaarrccoo
Messaggi: 1568
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Idranti oltre la porta REI

Messaggio da mmaarrccoo »

Il problema "ufficiale" è che non sei conforme al progetto.
L'altro problema "ufficioso" ma reale è che un idrante oltre una porta antincendio crea delle difficoltà. Tuttavia ho visto alcuni vecchi progetti approvati così che sono tuttora così in opera e i VVF anche durante i sopralluoghi non hanno detto niente.

Per concludere, è una situazione che non è il massimo autorizzare ora nel 2022 con la SCIA per sanare a tue spese un vecchio errore di altri. Farei comunque un colloquio con un funzionario giusto per avere tutti i punti di vista.
stfire
Messaggi: 1086
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Idranti oltre la porta REI

Messaggio da stfire »

l'impianto idranti non è conforme alla norma UNI 10779
7.5.1.1 Idranti a muro e naspi
Nel caso di ubicazione in prossimità di porte resistenti al fuoco delimitanti il
compartimento antincendio o nel caso di filtri a prova di fumo di separazione fra
compartimenti antincendio o ancora di comunicazione con vano scala costituente
compartimento antincendio, gli idranti a muro e/o i naspi devono essere posizionati come
segue:
- nel primo caso su entrambe le facce della parete su cui è inserita la porta;
- nel secondo caso in entrambi i compartimenti antincendio collegati attraverso il filtro
(e non nel filtro);
- nel terzo caso nel compartimento antincendio (e non nel filtro o nel vano scala).
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Idranti oltre la porta REI

Messaggio da Terminus »

Idranti da spostare.
Oggi quell'impianto non sarebbe a regola d'arte.
Le condizioni installative richiamate da stfire erano riportate anche nella versione 2007 della UNI 10779, anche se non in modo così dettagliato come nell'ultima versione, quindi non è una cosa uscita fuori ieri.
mmaarrccoo
Messaggi: 1568
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Idranti oltre la porta REI

Messaggio da mmaarrccoo »

Terminus ha scritto: lun dic 05, 2022 16:28 Idranti da spostare.
Oggi quell'impianto non sarebbe a regola d'arte.
Le condizioni installative richiamate da stfire erano riportate anche nella versione 2007 della UNI 10779, anche se non in modo così dettagliato come nell'ultima versione, quindi non è una cosa uscita fuori ieri.
Ho visto impianti ante UNI che hanno idranti al di là dei compartimenti che, non prevedendo modifiche sostanziali sugli impianti, continuano ad essere eserciti ed accettati dai VVF anche in sede di sopralluogo (att. cat. C). Casi border-line ce ne sono...
Nell'esempio di cui al post tuttavia essendoci anche un progetto approvato differente gli idranti sarebbero da spostare.
stfire
Messaggi: 1086
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Idranti oltre la porta REI

Messaggio da stfire »

Terminus ha scritto: lun dic 05, 2022 16:28 Le condizioni installative richiamate da stfire erano riportate anche nella versione 2007 della UNI 10779
guarda Terminus, UNI 10779:1998 prima edizione un po' confusa :
7.5.2 Idranti a muro e naspi
Gli idranti e/o i naspi devono essere installati soprattutto in prossimità di uscite di emergenza o vie di esodo, in posizione tale da non ostacolare, anche in fase operativa, l'esodo dai locali.
Nel caso di ubicazione in prossimità di porte resistenti al fuoco delimitanti il compartimento o nel caso di filtri a prova di fumo, gli idranti e/o i naspi devono essere posizionati come segue:
- su entrambe le facce della parete su cui è inserita la porta, nel primo caso;
- sia all’interno del compartimento sia all’interno del vano filtro, nel secondo.
Nel caso di scale a prova di fumo interna, gli idranti e/o i naspi devono essere posizionati sia all’interno del vano filtro, sia all’interno del compartimento.


in sostanza, nel compartimento l'idrante DN45 ci vuole sempre, poi se lo trovi anche nel vano scala/filtro te lo tieni in aggiunta.
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Idranti oltre la porta REI

Messaggio da Terminus »

stfire ha scritto: mar dic 06, 2022 08:12 guarda Terminus, UNI 10779:1998 prima edizione un po' confusa :
Ancora meglio.
Non ero riuscito a trovare al volo la copia cartacea di quella edizione.... :lol:
fabbretto
Messaggi: 582
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Idranti oltre la porta REI

Messaggio da fabbretto »

No, devi portate l'idrante all'interno del compartimento come da progetto.