Parete finestrata su confine di proprietà e distanza protezione

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Daniele BC
Messaggi: 39
Iscritto il: mar nov 22, 2016 18:57
Località: Veneto

Parete finestrata su confine di proprietà e distanza protezione

Messaggio da Daniele BC »

Ciao, vi espongo un caso per un confronto.
Una piccola biblioteca di quartiere >5.000 kg carta, a due piani fuori terra e qf=900 MJ/mq presenta un lato sul confine di proprietà. Su tale prospetto sono presenti delle finestre che si aprono verso un giardino di altra proprietà (civile abitazione).
La distanza di protezione verso gli edifici è verificata con il metodo tabellare, ma la distanza dal confine, come intuibile è impossibile da rispettare.
Vorrei sapere se avete qualche idea, oltre all'applicazione di sistemi di compartimentazione tipo tende tagliafuoco.
stfire
Messaggi: 1086
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Parete finestrata su confine di proprietà e distanza protezione

Messaggio da stfire »

Daniele BC ha scritto: gio dic 01, 2022 21:53 La distanza di protezione verso gli edifici è verificata con il metodo tabellare, ma la distanza dal confine, come intuibile è impossibile da rispettare.
io mi limiterei alla verifica al bersaglio "edificio" e non "confine"..

S.3.8 Distanza di separazione per limitare la propagazione dell’incendio
3. Il progettista è tenuto a verificare almeno le seguenti tipologie di sorgenti e bersagli:
a. opere da costruzione,
b. depositi di materiali combustibili, anche ubicati in spazio a cielo libero.
cmorante
Messaggi: 156
Iscritto il: mar ago 30, 2022 12:10

Re: Parete finestrata su confine di proprietà e distanza protezione

Messaggio da cmorante »

Avevo aperto un topic sull'argomento qualche tempo fa

viewtopic.php?t=31444
Rispondi