Piccola attività (700 mq) specialistica, solo scarpe. Densità affollamento da capitolo S4 0,1 persone/mq. Negozio AA (meno di 1500 mq) HB (presente in interrato).
RTV8
V.8.5.4 Esodo
1. La progettazione dell'esodo (capitolo S.4) deve prevedere densità di affollamento almeno pari a 0,2 persone/m2 per gli spazi comuni aperti al pubblico considerando, inoltre, gli eventuali ulteriori affollamenti provenienti da altre attività.
2. Ai fini della determinazione dell'affollamento (capitolo S.4) si considerano:
b. aree di vendita di piccole attività commerciali al dettaglio con specifica gamma merceologica non alimentare le aree TA delle attività AA
Domanda1: la nota V.8.5.4.1 si applica SOLO alle eventuali parti comuni (che non ho), NON alla TA (area vendita), giusto?
Domanda2: il negozio ha interrato, uscita verso intercapedine aerata superiormente, scala metallica da 80 cm. Solo che ho anche un'autorimessa condominiale con una porta che, aperta, si trova a 40 cm dal primo gradino della citata scala metallica. Ho 2 problemi: lo spazio di passaggio tra porta aperta della autorimessa e scala è poco, e l'affollamento sulla scala potrebbe essere interrato del negozio + autorimessa.
Però ritengo di dover considerare "un incendio alla volta", o autorimessa, o negozio. La porta autorimessa inoltre è la seconda porta del filtro aerato autorimessa (quindi ho un luogo sicuro in mezzo, tra autorimessa e intercapedine con scala metallica).
Per me va bene.
Affollamento negozio di scarpe
Moderatore: Edilclima
Re: Affollamento negozio di scarpe
si concordo
per aree TA determinazione dell’affollamento (capitolo S.4)
corretto considerare "un incendio alla volta"
ma l'esodo dall'autorimessa, nel caso di incendio dell'attività sovrastanta, non dobbiamo garantirlo ?
- weareblind
- Messaggi: 3050
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Affollamento negozio di scarpe
Non mi sono espresso compiutamente, il negozio di scarpe al piano terra , superficie 350 metri quadrati, presenta tre uscite indipendenti tutte quante su spazio a cielo libero, la parte di negozio interrato si trova immediatamente sotto il piano terra, quindi l'autorimessa è laterale rispetto al negozio interrato.
Re: Affollamento negozio di scarpe
ok scusa, ho scritto male io
per la parte fuori terra non hai problemi
per la parte interrata, se ci fosse un incendio nella tua attività, mi ponevo il problema se l'esodo dall'autorimessa che si trova a fianco deve comunque essere garantito anche da quella scala in comune
per la parte fuori terra non hai problemi
per la parte interrata, se ci fosse un incendio nella tua attività, mi ponevo il problema se l'esodo dall'autorimessa che si trova a fianco deve comunque essere garantito anche da quella scala in comune
- weareblind
- Messaggi: 3050
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Affollamento negozio di scarpe
Quella scala è a servizio anche dell'autorimessa, però è separata dall'autorimessa da un filtro a prova di fumo, ed inoltre lo scenario deve essere un incendio per compartimento, quindi ritengo che l'incendio sia in autorimessa oppure in negozio ma non in tutte e due. Che dici?
Re: Affollamento negozio di scarpe
l'incendio sicuramente è da considerare solo per distinta attività o compartimento.
ma dalla scala si deve scappare sia dal negozio (p. interrato) sia dall'autorimessa (p. interrato) tramite il filtro.
se c'è incendio in negozio, l'autorimessa non deve essere evacuata ?
forse a te importa poco ai fini progettuali perchè è proprio un'altra attività con altra titolarità ?
ma dalla scala si deve scappare sia dal negozio (p. interrato) sia dall'autorimessa (p. interrato) tramite il filtro.
se c'è incendio in negozio, l'autorimessa non deve essere evacuata ?
forse a te importa poco ai fini progettuali perchè è proprio un'altra attività con altra titolarità ?
- weareblind
- Messaggi: 3050
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Affollamento negozio di scarpe
L'autorimessa è condominiale, spetta all'amministratore. Ma non credo che debbano essere evacuati entrambi, essendo comparti diversi e non comunicanti, se non per la scala famosa. Ma per arrivarci ho una porta tagliafuoco dal seminterrato del negozio, e un filtro a prova di fumo dalla autorimessa.