Messaggio da tommbonetti »

Domanda a brucia pelo, nel calcolo della superficie lorda, esistono definizioni (passate) di superficie lorda che comportano il conteggio al lordo delle murature perimetrali?

Sto facendo una verifica e mi pare che dal 1975 in poi sia inequivocabile che le muratura perimetrali siano da escludere.

Grazie a tutti
stfire
Messaggi: 1086
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: ATTIVITA' 69 - SUPERFICIE LORDA (?)

Messaggio da stfire »

D.M. 30.11.1983
1.13 - Superficie totale di un compartimento(26)
Superficie in pianta compresa entro il perimetro interno delle pareti delimitanti il compartimento.

D.M. 16.02.2007
k) superficie in pianta lorda di un compartimento: superficie in pianta compresa entro il perimetro interno delle pareti delimitanti il compartimento.
ing.caruso
Messaggi: 215
Iscritto il: mar set 15, 2020 16:45
Località: Lazio/Calabria

Re: ATTIVITA' 69 - SUPERFICIE LORDA (?)

Messaggio da ing.caruso »

A bruciapelo la definizione di "Superficie lorda di un compartimento antincendio" = Superficie in pianta compresa entro il perimetro interno delle pareti delimitanti il compartimento.
Se la tua attività commerciale è assimilabile ad unico edificio quale anche unico compartimento antincendio esistente la risposta è SI. si possono escludere le mura perimetrali.