Domanda a brucia pelo, nel calcolo della superficie lorda, esistono definizioni (passate) di superficie lorda che comportano il conteggio al lordo delle murature perimetrali?
Sto facendo una verifica e mi pare che dal 1975 in poi sia inequivocabile che le muratura perimetrali siano da escludere.
Grazie a tutti
ATTIVITA' 69 - SUPERFICIE LORDA (?)
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 15
- Iscritto il: mer gen 19, 2022 06:53
Re: ATTIVITA' 69 - SUPERFICIE LORDA (?)
D.M. 30.11.1983
1.13 - Superficie totale di un compartimento(26)
Superficie in pianta compresa entro il perimetro interno delle pareti delimitanti il compartimento.
D.M. 16.02.2007
k) superficie in pianta lorda di un compartimento: superficie in pianta compresa entro il perimetro interno delle pareti delimitanti il compartimento.
1.13 - Superficie totale di un compartimento(26)
Superficie in pianta compresa entro il perimetro interno delle pareti delimitanti il compartimento.
D.M. 16.02.2007
k) superficie in pianta lorda di un compartimento: superficie in pianta compresa entro il perimetro interno delle pareti delimitanti il compartimento.
-
- Messaggi: 223
- Iscritto il: mar set 15, 2020 16:45
- Località: Lazio/Calabria
Re: ATTIVITA' 69 - SUPERFICIE LORDA (?)
A bruciapelo la definizione di "Superficie lorda di un compartimento antincendio" = Superficie in pianta compresa entro il perimetro interno delle pareti delimitanti il compartimento.
Se la tua attività commerciale è assimilabile ad unico edificio quale anche unico compartimento antincendio esistente la risposta è SI. si possono escludere le mura perimetrali.
Se la tua attività commerciale è assimilabile ad unico edificio quale anche unico compartimento antincendio esistente la risposta è SI. si possono escludere le mura perimetrali.