Salve, secondo voi x questo terrazzo "Fasciare con isolam......." come indicato, per risolvere il pt serve a qualcosa ?
Secondo me tra l'isolamento nelle pavimentazione e quello sulla facciata con cappotto non vedo problemi di risolvere il pt che indicano, o sbaglio ?
Grazie in anticipo
Ponte Termico terrazzo
Moderatore: Edilclima
Re: Ponte Termico terrazzo
Il muretto in ca ti porta dentro il freddo proprio nello spigolo; direi che avendone la possibilità è cosa buona e giusta foderare.
-
- Messaggi: 1319
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: Ponte Termico terrazzo
Accidenti mi sembra un po' eccessivo, ma nel caso cosa si potrebbe utilizzare come materiale ?
Grz
Grz
Re: Ponte Termico terrazzo
Concordo. Foderare tutto il muretto
Bastano anche 3/4cm di spessore isolante non necessariamente 12
Bastano anche 3/4cm di spessore isolante non necessariamente 12
-
- Messaggi: 2733
- Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37
Re: Ponte Termico terrazzo
Devi foderare, anche con spessore ridotto di isolante
Re: Ponte Termico terrazzo
Concordo.
Tutto quel ca abbassa la T al diedro dell'intradosso con conseguente rischio muffa/condensa.
Isolamento con 30/40mm di stiferite.
Tutto quel ca abbassa la T al diedro dell'intradosso con conseguente rischio muffa/condensa.
Isolamento con 30/40mm di stiferite.
-
- Messaggi: 1319
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: Ponte Termico terrazzo
Grazie a tutti prevederò 4cm di Stiferite SK