Albergo con maniglioni non CE - rinnovo
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2286
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Albergo con maniglioni non CE - rinnovo
Mi è stato proposto il rinnovo antincendio di un grande albergo montano di 20 piani;
la manutenzione dei presidi è molto carente e sto cercando di far sistemare tutto...
Hannno 100 maniglioni antipanico non CE e non li vogliono cambiare dicendo
che quando gli hanno rilasciato il CPI non era necessario avere i maniglioni marchiati CE..
A me non risultano sconti su questa questione....
la manutenzione dei presidi è molto carente e sto cercando di far sistemare tutto...
Hannno 100 maniglioni antipanico non CE e non li vogliono cambiare dicendo
che quando gli hanno rilasciato il CPI non era necessario avere i maniglioni marchiati CE..
A me non risultano sconti su questa questione....
Re: Albergo con maniglioni non CE - rinnovo
Salve,
dato che i maniglioni non sono oggetto di asseverazioni io comunicherei la mancanza al responsabile della struttura
e provvederei al rinnovo del CPI.
Ovviamente dovresti verificare che vengano correttamente manutenzionati.
dato che i maniglioni non sono oggetto di asseverazioni io comunicherei la mancanza al responsabile della struttura
e provvederei al rinnovo del CPI.
Ovviamente dovresti verificare che vengano correttamente manutenzionati.
-
- Messaggi: 2286
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Albergo con maniglioni non CE - rinnovo
Si è vero ma onestamente ho un po' paura a non farli cambiare...
Re: Albergo con maniglioni non CE - rinnovo
DM 03/11/2004: dovevao essere già stati sostituiti da un pezzo (termine ultimo 2013).
E' tua responsabilità come asseveratore ? NO
Devi avvertire il titolare ? SI (per dovere professionale)
E' tua responsabilità come asseveratore ? NO
Devi avvertire il titolare ? SI (per dovere professionale)
-
- Messaggi: 2286
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Albergo con maniglioni non CE - rinnovo
Si il titolare lo ho informato per scritto ...
ma il rinnovo lo faccio? Ho un po' di paura xè è una struttura molto alta con dei percorsi di esodo approvati
ma veramenti angusti.... se ci scappasse il morto e qualcuno dicesse "si ma chi ha fatto il rinnovo
l'ha fatto senza che i maniglioni fossero CE" mi spaventa un po'.....
-
- Messaggi: 1592
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Albergo con maniglioni non CE - rinnovo
In teoria è come dice Terminus e con una comunicazione scritta (meglio se PEC) dovresti essere tranquillo.
Poi per carità, non si sa mai come possa pensarla un magistrato.
Poi per carità, non si sa mai come possa pensarla un magistrato.
Re: Albergo con maniglioni non CE - rinnovo
Chi firma il rinnovo non è il tecnico, ma il titolare. Che dichiara il mantenimento delle condizioni di sicurezza e bla bla bla.
Il profesionista antincendio firma solo il modulo riguardo impianti e sistemi di protezione, tra i quali non ci sono i maniglioni.
Aver fatto una pec con l'informativa esime il proprio compito.
Se poi il titolare vuole dichiarare il rinnovo, lo fa su sua responsabilità.
Il profesionista antincendio firma solo il modulo riguardo impianti e sistemi di protezione, tra i quali non ci sono i maniglioni.
Aver fatto una pec con l'informativa esime il proprio compito.
Se poi il titolare vuole dichiarare il rinnovo, lo fa su sua responsabilità.
Re: Albergo con maniglioni non CE - rinnovo
Quando gli hanno rilasciato il CPI magari non erano obbligatori, ma la circolare che li obbligava a cambiarli è dal 2004 che è uscita (con scadenze via via rimandate, ma ormai siamo a quasi 10 anni dalla data ultima).christian619 ha scritto: ↑gio nov 24, 2022 16:11 Mi è stato proposto il rinnovo antincendio di un grande albergo montano di 20 piani;
la manutenzione dei presidi è molto carente e sto cercando di far sistemare tutto...
Hannno 100 maniglioni antipanico non CE e non li vogliono cambiare dicendo
che quando gli hanno rilasciato il CPI non era necessario avere i maniglioni marchiati CE..
A me non risultano sconti su questa questione....
Condivido il parere degli altri utenti: mandi una pec, sottolinei la non conformità e richiami l'obbligo normativo, consigliando la sostituzione dei maniglioni non conformi.
E rinnovi tranquillamente, tu il tuo dovere l'hai fatto con la massima diligenza possibile.
Re: Albergo con maniglioni non CE - rinnovo
Condivido il pensiero degli altri interventi che la responsabilità è del titolare dell'attività e di solito anche datore di lavoro. Tutelati con lettera via pec che manderei anche al r.s.p.p.