Buonasera,
Per FM come si classificherebbe un deposito di rotoli di tessuto (fibre naturali ed artificiali) con altezza di impilamento pari a circa 6,00 m?
I rotoli sono disposti in orizzontale e riposti all'interno di ceste metalliche il cui piano di appoggio è pieno (lamiera metallica) ed aperto sui restanti lati.
Grazie!
Classificazione FM
Moderatore: Edilclima
- travereticolare
- Messaggi: 1543
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Classificazione FM
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Classificazione FM
Domandona !
puoi vedere DS 7-1 FIRE PROTECTION FOR TEXTILE MILLS e correlati
io purtroppo non ho mai applicato i DS FM per depositi di tessuto
ma hai l'assicurazione che fa riferimento ai DS FM o è proprio FM ?
puoi vedere DS 7-1 FIRE PROTECTION FOR TEXTILE MILLS e correlati
io purtroppo non ho mai applicato i DS FM per depositi di tessuto
ma hai l'assicurazione che fa riferimento ai DS FM o è proprio FM ?
- travereticolare
- Messaggi: 1543
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Classificazione FM
Grazie stfire, proverò a dare un occhio!stfire ha scritto: lun nov 07, 2022 17:18 Domandona !
puoi vedere DS 7-1 FIRE PROTECTION FOR TEXTILE MILLS e correlati
io purtroppo non ho mai applicato i DS FM per depositi di tessuto
ma hai l'assicurazione che fa riferimento ai DS FM o è proprio FM ?
In realtà mi serviva perché volevo fare una valutazione con l'SFPE Handbook Table 26.10 "FM Commodities and standard test commodities"
Nella tabella sono riportate: Class I, Class II, Class III, Class IV, Standard Plastic (Group A Plastic) e in base alla classe era riportato l'HRR. Non sapevo però il mio deposito come era classificato. I rotoli peseranno all'incirca 20-30 kg e sono lunghi quasi due metri.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Classificazione FM
Allora forse puoi trovare qualcosa nelle DS 08-01 e 08-09
Re: Classificazione FM
Ok, allora classifica in base al DS 8-1 Commodity Classification
trovi se cerchi "textiles" o comunque lo puoi classificare tu
trovi se cerchi "textiles" o comunque lo puoi classificare tu
- travereticolare
- Messaggi: 1543
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Classificazione FM
Grazie Terminus!Terminus ha scritto: lun nov 07, 2022 17:54 Allora forse puoi trovare qualcosa nelle DS 08-01 e 08-09
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
- travereticolare
- Messaggi: 1543
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Classificazione FM
Proverò a guardare la tabella 2. Examples of Material Classification. Magari il mio caso è già catalogato. I rotoli sono "nudi" oppure avvolti in film plastico. In inglese si chiamerebbero "fabric rolls". Vediamo se sono fortunatostfire ha scritto: lun nov 07, 2022 17:59 Ok, allora classifica in base al DS 8-1 Commodity Classification
trovi se cerchi "textiles" o comunque lo puoi classificare tu
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.