Buonasera, controsoffitto di altezza 0,8 m (da controsoffitto a intradosso solaio) con travi a vista di altezza 0,35 m.
Secondo voi in queste condizioni posso non considerare le travi esistenti al di sopra del controsoffitto?
Grazie
UNI9795 Rivelatori in controsoffitto
Moderatore: Edilclima
Re: UNI9795 Rivelatori in controsoffitto
Vedi il paragrafo 5.4.3.15
Re: UNI9795 Rivelatori in controsoffitto
Grazie Terminus, ho visto proprio quel paragrafo dove dice che i ribassamenti, le cortine, ecc. non devono essere considerati nel caso la loro altezza sia inferiore al 50% dell'altezza del controsoffitto e pertanto nel mio caso esposto le travi non vanno considerate.
Il dubbio mi è venuto inserendo gli stessi dati nel software edilclima (altezza intercapedine controsoffitto 0,8 m e altezza travi 0,35 m) e ricevendo come messaggio che ogni singolo interspazio va considerato come locale indipendente.
Come mai secondo te?
Re: UNI9795 Rivelatori in controsoffitto
Non ho quel sw.
Chiedi all'assistenza, a voce o per mail.
Chiedi all'assistenza, a voce o per mail.
Re: UNI9795 Rivelatori in controsoffitto
usare software per semplici operazioni o ragionamenti non sempre fornisce i risultati sperati, e soprattutto corretti..
nel tuo caso eviterei proprio l'uso di software
Re: UNI9795 Rivelatori in controsoffitto
in verità il software non lo avevo usato in partenza ma ho scelto numero e posizione dei rivelatori "sulla carta" utilizzando la 9795.
poi mi è venuto il dubbio evidenziato ed ho provato a cercare "conforto" nel software ed invece...
conclusione: per me va bene come indicato nella norma...se le travi hanno h<50% dell'altezza del controsoffitto non le considero