Buon pomeriggio, chiedo scusa per la domanda ma sto studiando la norma UNI 12845.
Sono fermo al capitolo P ESFR e sto leggendo i vari prospetti in funzione del materiale, del tipo di deposito, pressione minima esercizio sprinkler, altezza massima di deposito e altezza massima del soffitto.
Ho due dubbi e mi aiuto con un esempio per esporre le mie domande:
Sprinkler ESFR ad esempio Prospetto P.3 Plastica non espansa in cartoni, deposito ST2,ST3 o ST4 , con un' altezza massima di deposito 12,2 m e un altezza massima del soffitto 13,7 m impone l'utilizzo di una testina pendent K320 e pressione 3,5 bar.
1) La portata di una singola testina è Q=K sqrt(P) ? da questa relazione ricavo la portata Q visto che il prospetto mi impone una pressione di 3,5 bar alle 6 o 12 testine più sfavorevoli ?
2) Se ho un capannone con tegoli, l'altezza massima del soffitto è l'altezza media o l'altezza sotto-trave dove poi si poggiano i tegoli?
Grazie e chiedo scusa forse per le domande banali.
Altezza massima soffitto sprinkler UNI 12845 ESFR
Moderatore: Edilclima
Re: Altezza massima soffitto sprinkler UNI 12845 ESFR
n° 12 spk
K 320 (o 360 sarebbe uguale)
@ 3,5 bar
la portata teorica si calcola con la solita formula che hai scritto (599 l/min cad x 12 = 7184 l/min TEORICI)
l'altezza del soffitto ai fini sprinkler è l'altezza massima del tegolo
vedi P.3.4 Altezza del soffitto
L'altezza del soffitto deve essere pari alla distanza verticale massima misurata dal pavimento al lato inferiore del soffitto. Nel caso di soffitti metallici ondulati con una profondità minore di 75mm, la misurazione può essere effettuata fino al punto minimo dell'ondulazione.
in NFPA13 è spiegato meglio
Re: Altezza massima soffitto sprinkler UNI 12845 ESFR
Grazie per la rispostastfire ha scritto: ↑mer ott 05, 2022 18:07n° 12 spk
K 320 (o 360 sarebbe uguale)
@ 3,5 bar
la portata teorica si calcola con la solita formula che hai scritto (599 l/min cad x 12 = 7184 l/min TEORICI)
l'altezza del soffitto ai fini sprinkler è l'altezza massima del tegolo
vedi P.3.4 Altezza del soffitto
L'altezza del soffitto deve essere pari alla distanza verticale massima misurata dal pavimento al lato inferiore del soffitto. Nel caso di soffitti metallici ondulati con una profondità minore di 75mm, la misurazione può essere effettuata fino al punto minimo dell'ondulazione.