Buongiorno,
sto cercando un riferimento normativo che indichi espressamente che nelle attività commerciali (ovviamente soggette), le lampade con pittogramma poste sopra le us, debbano essere in modalità SA (sempre accese). Non essendo impiantista e trovando nella mia esperienza queste lampade sempre gestite in questo modo, davo per scontato che fosse un indicazione specifica della noma UNI 1838 e che lo stesso progettista fosse "obbligato" a predisporle in tale modalità.
A seguito di una discussione in cui erano SE, verificata la norma, ho appurato (con stupore) che non è così.........
Ora, sicuramente il buon senso implica che le stesse siano SA, al fine di individuare le uscite in caso di fumo, ma se ho ben capito, non sta da scritto da nessuna parte.......corretto?
Che ne pensate?
Grazie in anticipo
ILLUMINAZIONE EMERGENZA - ATT. COMMERCIALE
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 15
- Iscritto il: mer gen 19, 2022 06:53
Re: ILLUMINAZIONE EMERGENZA - ATT. COMMERCIALE
Finchè funziona l'illuminazione di servizio non c'è bisogno di quella di emergenza (che si chiama appunto così perchè non è permanente).
La cartellonistica di indicazione delle US deve essere visibile anche con l'illuminazione di servizio.
La cartellonistica di indicazione delle US deve essere visibile anche con l'illuminazione di servizio.
- travereticolare
- Messaggi: 1258
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: ILLUMINAZIONE EMERGENZA - ATT. COMMERCIALE
Ciao,
Credo che il riferimento che cerchi lo trovi nel D.M. 27/07/2010 capitolo 9
"Le uscite di sicurezza ed i percorsi di esodo devono essere evidenziati da segnaletica di tipo luminoso mantenuta sempre accesa durante l’esercizio dell’attività, alimentata sia da rete normale che da alimentazione di sicurezza."
Credo che il riferimento che cerchi lo trovi nel D.M. 27/07/2010 capitolo 9
"Le uscite di sicurezza ed i percorsi di esodo devono essere evidenziati da segnaletica di tipo luminoso mantenuta sempre accesa durante l’esercizio dell’attività, alimentata sia da rete normale che da alimentazione di sicurezza."
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
-
- Messaggi: 15
- Iscritto il: mer gen 19, 2022 06:53
Re: ILLUMINAZIONE EMERGENZA - ATT. COMMERCIALE
Esatto....proprio quello cercavo....ma sta nella segnaletica e non nell'illuminazione di emergenza.....grazie