chiedo anche se forse se ne era già discusso
a quali condizioni il costruttore deve verificare il rispetto del decreto per EER?
È indicata la EN14511 nella quale si trovano due casi di esercizio
a) temperatura ingresso 12°C, temperatura uscita 7°C
b) temperatura ingresso 23°C, temperatura uscita 18°C
a quale caso si riferisce l’EER di 3,8 richiesto?
dl 199/2021 cop eer pompe di calore
Moderatore: Edilclima
Re: dl 199/2021 cop eer pompe di calore
non conosco i dettagli delle 14511, ma ritengo b) temperatura ingresso 23°C, temperatura uscita 18°C
a temperatura uscita+7°C EER 3,8 non credo sia nello standard della macchine sul mercato
a temperatura uscita+7°C EER 3,8 non credo sia nello standard della macchine sul mercato
Re: dl 199/2021 cop eer pompe di calore
aggingo che il paragrafo requisiti del 199 per le pdc è il copia e incolla di quello del decreto agosto 2020 requisiti ecobonus
-
- Messaggi: 5300
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: dl 199/2021 cop eer pompe di calore
Sempre usato 23/18, anche perché l'EER richiesto con 7/12 è un miraggio.
Tom Bishop
Re: dl 199/2021 cop eer pompe di calore
concordo .. cmq i decreti dovrebbero sempre indicarle le condizioniTom Bishop ha scritto: ↑mer set 28, 2022 20:08 Sempre usato 23/18, anche perché l'EER richiesto con 7/12 è un miraggio.
Re: dl 199/2021 cop eer pompe di calore
Le condizioni che avete indicato "nascono" dal D.M. requisiti minimi 2015
- NoNickName
- Messaggi: 7898
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: dl 199/2021 cop eer pompe di calore
Esatto. E se ne era già parlato.Tom Bishop ha scritto: ↑mer set 28, 2022 20:08 Sempre usato 23/18, anche perché l'EER richiesto con 7/12 è un miraggio.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”