Buongiorno,
in previsione di un rinnovo SCIA di un'autorimessa, avrei bisogno di sapere che prove vanno fatte sull'impianto sprinkler; mi spiego meglio:
so che per verificare la funzionalità dell'impianto vanno fatte principalmente due prove: funzionamento della campana idraulica e ispector test.
mentre il primo mi desta meno pensieri, per l'ispector test vorrei capire il principio che sta alla base: immagino che alla fine serva per calcolare la pressione residua. che formula devo utilizzare per verificare i paramenti? ce una pressione minima da rispettare?
grazie a chi mi risponderà.
PROVE DI FUNZIONAMENTO IMPIANTO SPRINKLER
Moderatore: Edilclima
Re: PROVE DI FUNZIONAMENTO IMPIANTO SPRINKLER
Devi fare riferimento alla UNI EN 12845 ed al progetto presentato ed approvato, dove troverai definite le aree favforite e sfavorite con (si spera) indicazioni sull'esecuzione delle verifiche prestazionali.
Re: PROVE DI FUNZIONAMENTO IMPIANTO SPRINKLER
se è lo stesso impianto, avevi già chiesto qui: PROVE DI FUNZIONAMENTO IMPIANTO IDRICO AUTORIMESSA
io ribadisco l'importanza della prova di portata/pressione se l'impianto SPK è alimentato da acquedotto
le prove sull'impianto SPK come da UNI EN 12845 lo prevedono (20.3.4.2.2 + H.2.5)
verifica le prestazioni idrauliche richieste da progetto (alla valvola di controllo) e confronta con i risultati ottenuti da prova
se non hai portata e pressione non serve fare altre prove
mancano i requisiti per garantire efficienza e funzionalità
se hai portata e pressione come da progetto, allora puoi procedere con le prove successive :
- verifica adeguatezza rischio protetto
- verifica stato bulbi erogatori sprinkler e pulizia erogatori
- test dispositivo di prova impianto (15.5.2)
- test di allarme della campana idraulica
- test segnalazione "impianto intervenuto" da pressostato a luogo presidiato
poi magari chiedi il report dell'ispezione periodica del sistema (Cap.21 UNI EN 12845)
io ribadisco l'importanza della prova di portata/pressione se l'impianto SPK è alimentato da acquedotto
le prove sull'impianto SPK come da UNI EN 12845 lo prevedono (20.3.4.2.2 + H.2.5)
verifica le prestazioni idrauliche richieste da progetto (alla valvola di controllo) e confronta con i risultati ottenuti da prova
se non hai portata e pressione non serve fare altre prove
mancano i requisiti per garantire efficienza e funzionalità
se hai portata e pressione come da progetto, allora puoi procedere con le prove successive :
- verifica adeguatezza rischio protetto
- verifica stato bulbi erogatori sprinkler e pulizia erogatori
- test dispositivo di prova impianto (15.5.2)
- test di allarme della campana idraulica
- test segnalazione "impianto intervenuto" da pressostato a luogo presidiato
poi magari chiedi il report dell'ispezione periodica del sistema (Cap.21 UNI EN 12845)
Re: PROVE DI FUNZIONAMENTO IMPIANTO SPRINKLER
si è lo stesso impianto, ho solo fatto un passaggio in più per cercare di capire meglio come funziona l'ispector test.
grazie per il chiarimento!
grazie per il chiarimento!