Serbatoio olio semi di girasole
Moderatore: Edilclima
Serbatoio olio semi di girasole
Ciao a tutti,
sto analizzando uno sabilimneto con che vorrebbe prevedee un serbatoio di olio combustibile fuori terra di 45 mc di capacità.
Secondo il DM 28/04/2005 i serbatoi di olio combustibikle possono avere capacità max pari a 25 mc.
E' corretto?
Nellla circolare n°73 del 29 luglio 1971 dice che per serbatoi superiori ai 15 mc occorre riferisrsi al D.M. 31 luglio 1934, è ancora in vigore?
Help
grazie mille
sto analizzando uno sabilimneto con che vorrebbe prevedee un serbatoio di olio combustibile fuori terra di 45 mc di capacità.
Secondo il DM 28/04/2005 i serbatoi di olio combustibikle possono avere capacità max pari a 25 mc.
E' corretto?
Nellla circolare n°73 del 29 luglio 1971 dice che per serbatoi superiori ai 15 mc occorre riferisrsi al D.M. 31 luglio 1934, è ancora in vigore?
Help
grazie mille
Re: Serbatoio olio semi di girasole
Il DM 31/07/34 è ancora vivo e vegeto.
Il tuo serbatoio è per alimentazione di generatori di calore ?
Se è così allora il giusto riferimento è il DM del 2005, anche se non è direttamente applicabile agli impianti inseriti in un processo industriale, con il che ricadresti nel DM 31/07/34.
Il tuo serbatoio è per alimentazione di generatori di calore ?
Se è così allora il giusto riferimento è il DM del 2005, anche se non è direttamente applicabile agli impianti inseriti in un processo industriale, con il che ricadresti nel DM 31/07/34.
Re: Serbatoio olio semi di girasole
No è solo stoccaggioquindi vado con il '34....
-
- Messaggi: 2281
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Serbatoio olio semi di girasole
Costituiscono attività di prevenzione incendi?
Re: Serbatoio olio semi di girasole
chi ? i serbatoi di olio ?
attività 12
attività 12
-
- Messaggi: 1587
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Serbatoio olio semi di girasole
Se non ha a che fare con impianto produzione calore si tratta di una 12 da fare, per analogia, con DM 1934.
Mi chiedo cosa aspettano a rifare questo DM che fa ridere applicarlo oggi mentre invece rifanno il DM 1996 delle CT che era molto più recente...
Mi chiedo cosa aspettano a rifare questo DM che fa ridere applicarlo oggi mentre invece rifanno il DM 1996 delle CT che era molto più recente...
Re: Serbatoio olio semi di girasole
hai detto bene, se trattasi di olio di semi, lo usi per analogia
mi è stato spiegato da un dirigente VVF (in pensione) che sarebbe bello avere una RTV per ogni attività soggetta ma non è possibile.mmaarrccoo ha scritto: ↑mer set 21, 2022 16:22 Mi chiedo cosa aspettano a rifare questo DM che fa ridere applicarlo oggi mentre invece rifanno il DM 1996 delle CT che era molto più recente...
E poi, diceva lui, il DM 31/07/1934 è ben fatto per i depositi.
Si, forse 88 anni fa, ma per contraddirlo basterebbe andare a vedere la letteratura di codici e standard NFPA
io sostengo da tempo che per le attività del settore chimico (prod. vernici, resine, solventi, rifiuti simili, ecc..) il DM 31/07/1934 sia di difficile applicazione, con anche un problema interpretativo nei vari Comandi VVF (basti pensare alla classificazione del deposito)
-
- Messaggi: 1587
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Serbatoio olio semi di girasole
Il DM 1934 fatto bene? Appunto, 88 anni fa Oggi è quasi illegibile e per l'80% cancellabile (classificazioni cervellotiche, ecc.). Eppure i depositi di liquidi infiammabili o combustibili esistono eccome e quindi servirebbe un rifacimento. Secondo me non lo fanno perchè nessuno ha voglia di sbattersi a capire come abrogare e come farlo nuovostfire ha scritto: ↑mer set 21, 2022 17:23 mi è stato spiegato da un dirigente VVF (in pensione) che sarebbe bello avere una RTV per ogni attività soggetta ma non è possibile.
E poi, diceva lui, il DM 31/07/1934 è ben fatto per i depositi.
Si, forse 88 anni fa, ma per contraddirlo basterebbe andare a vedere la letteratura di codici e standard NFPA
io sostengo da tempo che per le attività del settore chimico (prod. vernici, resine, solventi, rifiuti simili, ecc..) il DM 31/07/1934 sia di difficile applicazione, con anche un problema interpretativo nei vari Comandi VVF (basti pensare alla classificazione del deposito)
-
- Messaggi: 2281
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
-
- Messaggi: 1587
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Serbatoio olio semi di girasole
A che sostanza ti riferisci?
-
- Messaggi: 2281
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Serbatoio olio semi di girasole
olio di girasole
mmaarrccoo ha scritto: ↑mer set 21, 2022 19:12A che sostanza ti riferisci?
Re: Serbatoio olio semi di girasole
l'olio di semi di girasole è sicuramente un liquido con punto di infiammabilità sopra i 65 °C
vedo da uns SDS che ha un punto di infiammabilità >200/300 °C
è un liquido combustibile, non infiammabile
vedo da uns SDS che ha un punto di infiammabilità >200/300 °C
è un liquido combustibile, non infiammabile
-
- Messaggi: 2281
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Serbatoio olio semi di girasole
un deposito di olio di semi di girasole è soggetto
Attività 12 : Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3
- Attività 12.1.A : Depositi e/o rivendite di liquidi con punto di infiammabilità sopra i 65 °C, con capacità da 1 a 9 mc (esclusi liquidi infiammabili).
- Attività 12.2.B : Depositi e/o rivendite di liquidi con punto di infiammabilità sopra i 65 °C, con capacità superiore a 9 e fino 50 mc; depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili con capacità da 1 a 50 mc.
- Attività 12.3.C : Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 50 mc.
Attività 12 : Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3
- Attività 12.1.A : Depositi e/o rivendite di liquidi con punto di infiammabilità sopra i 65 °C, con capacità da 1 a 9 mc (esclusi liquidi infiammabili).
- Attività 12.2.B : Depositi e/o rivendite di liquidi con punto di infiammabilità sopra i 65 °C, con capacità superiore a 9 e fino 50 mc; depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili con capacità da 1 a 50 mc.
- Attività 12.3.C : Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 50 mc.