Verifica muffa se NON intervengo sull'involucro

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Giulioneee
Messaggi: 65
Iscritto il: mar set 28, 2021 15:44

Verifica muffa se NON intervengo sull'involucro

Messaggio da Giulioneee »

Buongiorno a tutti, mi chiedevo, in un caso di Superbonus 110% ove il trainante è la sostituzione del generatore (da caldaia gasolio a PDC), l'isolamento superfici disperdenti è trainato (isolano solo il sottotetto) e si sostituiscono gli infissi, non riesco a fare tornare la verifica di muffa sulle pareti.
La VMC puntuale (una per piano) aiuta ma non risolve.
Il salto di due classi c'è (di tre) e l'isolamento del sottotetto è sotto la U limite per le coperture.
A me sembra logico che si possa formare condensa o muffa, la avevano prima e la avranno poi, dato che non si interviene sulle pareti verticali... :cry:

ma da un punto di vista legislativo, dato che qui siamo secondo me in riqualificazione energetica (isolamento < 25% SD) devo davvero verificare l'assenza di formazione di condensa superficiale? :?:
Grazie
Giulio 8)
archspf
Messaggi: 1244
Iscritto il: mar ott 26, 2021 14:08
Località: RM
Contatta:

Re: Verifica muffa se NON intervengo sull'involucro

Messaggio da archspf »

blog: www.archiparlare.it | giornale di un architecnico
boba74
Messaggi: 4002
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: Verifica muffa se NON intervengo sull'involucro

Messaggio da boba74 »

A mio avviso no, perchè la sostituzione di infissi non richiede verifiche sulle pareti (è vero il contrario: se facessi cappotto dovresti verificare i PT e la condensa anche senza sostituire gli infissi).
Nel tuo caso, gli unici PT che dovresti verificare sono quelli relativi al sottotetto, dato che viene isolato... anche su questo avrei dei dubbi, tuttavia potrebbe essere eventuale oggetto di contestazione. :roll:
giotisi
Messaggi: 4217
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: Verifica muffa se NON intervengo sull'involucro

Messaggio da giotisi »

Se applichi la norma uni 11673 devi verificarli. Quindi, se ti chiedono una posa in opera qualificata (alcune banche la chiedono tra i documenti per il 110 e il decreto cam la rende obbligatoria negli appalti pubblici), non puoi farne a meno.
Giulioneee
Messaggi: 65
Iscritto il: mar set 28, 2021 15:44

Re: Verifica muffa se NON intervengo sull'involucro

Messaggio da Giulioneee »

Ok, grazie a tutti per le risposte, per ora non li verifico ma vado a studiarmi la 11673 :mrgreen:
Giulio 8)
Rispondi