manichette uni 70

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Edoardo74
Messaggi: 47
Iscritto il: gio lug 01, 2021 08:15

manichette uni 70

Messaggio da Edoardo74 »

la norma uni 10779 stabilisce una lunghezza massima di 25m per le manichette degli idranti UNI45. Per le manichette degli idranti soprasuolo UNI70 esistono limitazioni particolari?
stfire
Messaggi: 1098
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: manichette uni 70

Messaggio da stfire »

UNI 10779 dice solo che le manichette DN70 devono essere conformi a norma UNI 9487 con raccordi UNI 804.
Sul mercato le trovi da 15/20/25/30 m.
Io le prevedo in genere da 30 m (con 60 m di distanza max tra idranti) dato che all'esterno non si hanno quasi mai problemi per la loro completa stesura.
Ci potrebbero essere diverse situazioni però..
In ogni caso le manichette DN70 vengono estese dai VVF collegando più manichette.
mmaarrccoo
Messaggi: 1586
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: manichette uni 70

Messaggio da mmaarrccoo »

La norma non ne parla, anche io faccio come dice @stfire.