manichette uni 70
Moderatore: Edilclima
manichette uni 70
la norma uni 10779 stabilisce una lunghezza massima di 25m per le manichette degli idranti UNI45. Per le manichette degli idranti soprasuolo UNI70 esistono limitazioni particolari?
Re: manichette uni 70
UNI 10779 dice solo che le manichette DN70 devono essere conformi a norma UNI 9487 con raccordi UNI 804.
Sul mercato le trovi da 15/20/25/30 m.
Io le prevedo in genere da 30 m (con 60 m di distanza max tra idranti) dato che all'esterno non si hanno quasi mai problemi per la loro completa stesura.
Ci potrebbero essere diverse situazioni però..
In ogni caso le manichette DN70 vengono estese dai VVF collegando più manichette.
Sul mercato le trovi da 15/20/25/30 m.
Io le prevedo in genere da 30 m (con 60 m di distanza max tra idranti) dato che all'esterno non si hanno quasi mai problemi per la loro completa stesura.
Ci potrebbero essere diverse situazioni però..
In ogni caso le manichette DN70 vengono estese dai VVF collegando più manichette.
-
- Messaggi: 1587
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: manichette uni 70
La norma non ne parla, anche io faccio come dice @stfire.