CALDAIA TIPO CDENTRO RIPOSTIGLIO

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Mattesan
Messaggi: 457
Iscritto il: mer set 19, 2007 15:44

CALDAIA TIPO CDENTRO RIPOSTIGLIO

Messaggio da Mattesan »

Buongiorno a tutti,
è possibile installare una caldaia tipo C all'interno di un ripostiglio dove viene realizzato un condotto a soffitto diametro 150 mm che passa all'interno del sottotetto e poi va a finire a tetto ? serve chiaramente per il discorso gas metano.
avete mai fatto una cosa del genere?

grazie
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: CALDAIA TIPO CDENTRO RIPOSTIGLIO

Messaggio da Tom Bishop »

Il locale deve essere aerabile come previsto dalla UNI7129-2:2015 punto 4.3.4. È prevista una sezione minima del condotto di 150cm². Un tubo da Ø150mm credo non sia sufficiente. Le caratteristiche sono indicate al punto 5.3.2 della UNI7129-2:2015.
Tom Bishop
Rispondi