Progetto D.M. 10 Marzo 98-D.M. 03 Settembre 2021

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Gius83
Messaggi: 248
Iscritto il: mar ott 18, 2016 19:02

Progetto D.M. 10 Marzo 98-D.M. 03 Settembre 2021

Messaggio da Gius83 »

Buon pomeriggio colleghi sto approcciando ad un progetto di prevenzione incendi di uno stabile che accoglie al piano terra un laboratorio per la produzione di pane e dolci, attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi in quanto la portata termica complessiva degli apparecchi è di gran lunga superiore a 116 KW. Al piano primo dell'edificio sono invece collocati gli uffici del personale amministrativo della medesima attività.
Da un punto di vista normativo ritengo che debba essere applicata per l'attività soggetta di panificazione la pertinente RTV 08 Novembre 2019-Sezione 6 oltre alle disposizioni generali. Il dubbio sorge per gli uffici collocati al piano superiore ed in particolare su quale normativa applicare. Per varie ragioni il progetto verrà presentato nel mese di novembre 2022, pertanto il D.M. 10 Marzo 98 sarà a quel punto abrogato. A vostro avviso sarà possibile prevedere l'applicazione del nuovo DM 03 Settembre 2021 o, trattandosi di un luogo si lavoro comunque inserito nell'ambito di un'attività soggetta va trattata con il COPI?
Grazie per il contributo.
glc_1912
Messaggi: 228
Iscritto il: gio feb 06, 2014 17:12

Re: Progetto D.M. 10 Marzo 98-D.M. 03 Settembre 2021

Messaggio da glc_1912 »

Secondo me, il mini codice non puoi applicarlo, perché la presenza di un'attività soggetta a controlli VVF non ti permette di considerare il luogo di lavoro (che quindi è la palazzina in toto) come "a basso rischio".

Forse ci si potrebbe ragionare se fossero compartimentate, indipendenti come entrate/uscite, impianti...

Nessun dubbio invece sull'applicabilità della RTV sugli impianti termici.
Gius83
Messaggi: 248
Iscritto il: mar ott 18, 2016 19:02

Re: Progetto D.M. 10 Marzo 98-D.M. 03 Settembre 2021

Messaggio da Gius83 »

glc_1912 grazie per la tua risposta. I due piani saranno compartimentati e il laboratorio avrà delle uscite autonome, fatta eccezione per una sola in comune con gli uffici, rappresentata da quella collocata nell'atrio di ingresso dell'edificio.
Rispondi