Progettazione impianti termici

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
peppebarone
Messaggi: 30
Iscritto il: gio ott 07, 2010 19:47

Progettazione impianti termici

Messaggio da peppebarone »

Buongiorno , L’articolo 5 del DM 37/08 , riporta che il progetto a firma di un professionista è obbligatorio per impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/h (46.5 kw).
Se in uno stesso stabile , formato da tre piani (tutti uffici della stessa fabbrica) , ogni piano ha il suo impianto di climatizzazione da 20 kw , si deve fare la somma delle potenze ? e quindi vi è obbligo di progetto ? oppure vengono considerati impianti singoli anche se facenti parte dello stesso stabile?
Grazie
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Progettazione impianti termici

Messaggio da Terminus »

Ogni unità immobiliare per conto suo.
Quindi non si sommano le potenze.
peppebarone
Messaggi: 30
Iscritto il: gio ott 07, 2010 19:47

Re: Progettazione impianti termici

Messaggio da peppebarone »

Grazie
Ronin
Messaggi: 6200
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Progettazione impianti termici

Messaggio da Ronin »

peppebarone ha scritto: gio ago 25, 2022 08:14 (tutti uffici della stessa fabbrica)
da come è descritto si tratta di un unico impianto diviso su più macchine (l'edificio se sono gli uffici di una fabbrica ragionevolmente è uno solo, anche catastalmente, e le macchine sono allacciate tutte allo stesso impianto elettrico). se ho capito bene, per me ci va.
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Progettazione impianti termici

Messaggio da Terminus »

Il DM 37/08 si basa sulla potenza del singolo impianto: se sono impianti tra loro idraulicamente indipendenti, le potenze termiche non si sommano al fine della progettazione dell'impianto termico.
Indipendentemente dal fatto che siano tutti della medesima proprietà o serviti dal medesimo impianto elettrico e neanche se fossero serviti dal medesimo impianto gas (ovvero dallo stesso contatore), perchè in questo caso il limite sarebbe di 50kW ma solo per la progettazione dell'impianto di adduzione gas.
peppebarone
Messaggi: 30
Iscritto il: gio ott 07, 2010 19:47

Re: Progettazione impianti termici

Messaggio da peppebarone »

Grazie
Rispondi