cancelletto U.S.

Messaggio da buge »

Un cliente ha un'0attività commerciale soggetta e vuole delimitare la zona della cassa installando delle barriere con un cancelletto elettrico azionato dalla cassiera.
Una volta passato il cancelletto, c'è un corridoio di circa 3 m e si arriva alle porte die sodo esterne.
Ho indicato che il cancelletto deve avere le caratteristiche di uscita di sicurezza, azionabile anche in assenza di alimentazione elettrica.
mi propongono un cancelletto elettrificato il quale permette l’apertura forzata in caso di spinta da parte di una persona che supera un livello impostato.
Secondo la vostra esperienza è accettabile dai VVF?
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: cancelletto U.S.

Messaggio da Terminus »

Ai VVF può andare bene. Ma devi decidere se va bene per te, visto che sei tu che asseveri (credo o comunque un tuo collega).
Se fosse un infisso dovrebbe essere marcato CE, con le prestazioni dichiarate come uscita di sicurezza.
Non è un infisso, quindi queste prestazioni come US chi e come ti vengono certificate ?