Impianto fotovoltaico | Tensione in ingresso all'inverter

Normativa elettrotecnica, progettazione impianti, prodotti

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Tom Bishop
Messaggi: 5233
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Impianto fotovoltaico | Tensione in ingresso all'inverter

Messaggio da Tom Bishop »

Premetto che sono un termotecnico e la domanda può sembrare stupida agli esperti.
Oggi hanno messo in funzione un impianto da un cliente che ho seguito per un SB110.
Impianto progettato direttamente dal fornitore.
18 pannelli Sunpower 430Wp su inverter Huawei 6KTL (2 stringhe)
Il tecnico ha verificato la tensione in ingresso su ciascuna stringa e superava i 600V massimi tollerati dall'inverter.
inverter.JPG
inverter.JPG (56.88 KiB) Visto 6504 volte
Pannello.JPG
Pannello.JPG (78.66 KiB) Visto 6504 volte
Il tecnico mi dice che dovrà scollegare dei pannelli :shock:
Possibile che non ci sia altra soluzione?
Tom Bishop
Tom Bishop
Messaggi: 5233
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Impianto fotovoltaico | Tensione in ingresso all'inverter

Messaggio da Tom Bishop »

Aggiungo, non è possibile mettere un limitatore di tensione in ingresso?
Tom Bishop
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Impianto fotovoltaico | Tensione in ingresso all'inverter

Messaggio da SuperP »

Non ne capisco nulla ma ci provo.
9 pannelli a stringa x 81V = 729V
Se la tensione in ingresso è 600V e i pannelli fanno 81V doveva collegare massimo 7 pannelli, quindi nel tuo caso 3 stringhe da 6
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7754
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Impianto fotovoltaico | Tensione in ingresso all'inverter

Messaggio da NoNickName »

SuperP ha scritto: ven ago 05, 2022 08:39 Non ne capisco nulla ma ci provo.
9 pannelli a stringa x 81V = 729V
Se la tensione in ingresso è 600V e i pannelli fanno 81V doveva collegare massimo 7 pannelli, quindi nel tuo caso 3 stringhe da 6
Quoto.
Ma è sbagliato non solo nel calcolo a vuoto, ma anche sotto carico a piena potenza: 70x9=630V
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
paolo m
Messaggi: 543
Iscritto il: sab ott 03, 2009 11:41

Re: Impianto fotovoltaico | Tensione in ingresso all'inverter

Messaggio da paolo m »

Concordo con quanto già detto. Il progetto è proprio sbagliato. Aggiungo, la potenza dei pannelli: 18x430=7740 Wp, l'inverter ha potenza massima 6 kWp. Un dubbio: non è che magari contavano su una non ottimale esposizione dei pannelli?
Tom Bishop
Messaggi: 5233
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Impianto fotovoltaico | Tensione in ingresso all'inverter

Messaggio da Tom Bishop »

La potenza in ingresso è tollerata dall'inverter che può prendere sino a 9kWp
Ho parlato ora con il tecnico e mi ha detto che basta mettere degli ottimizzatori che adesso non ha previsto.
Vediamo, vi tengo aggiornati.
Tom Bishop
Tom Bishop
Messaggi: 5233
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Impianto fotovoltaico | Tensione in ingresso all'inverter

Messaggio da Tom Bishop »

paolo m ha scritto: ven ago 05, 2022 09:32 Concordo con quanto già detto. Il progetto è proprio sbagliato. Aggiungo, la potenza dei pannelli: 18x430=7740 Wp, l'inverter ha potenza massima 6 kWp. Un dubbio: non è che magari contavano su una non ottimale esposizione dei pannelli?
Si è deciso di sovradimensionare il campo FV per disporre di maggiore potenza nei mesi a minor irraggiamento, ovviamente considerando il taglio dei picchi a 6kW. Il bilancio, dai conti fatti dovrebbe essere positivo.
Tom Bishop
Tom Bishop
Messaggi: 5233
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Impianto fotovoltaico | Tensione in ingresso all'inverter

Messaggio da Tom Bishop »

I pannelli Sunpower a differenza degli altri sviluppano una tensione di parecchio superiore e necessitano di inverter che tollerano alte tensioni in ingresso e meglio se vengono utilizzati gli ottimizzatori. Questo è quello che sono riuscito a capire indagando.
Sono stati scelti i sunpower per la migliore performance in durata.
Tom Bishop
Tom Bishop
Messaggi: 5233
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Impianto fotovoltaico | Tensione in ingresso all'inverter

Messaggio da Tom Bishop »

Mi hanno proposto questi ottimizzatori

https://support.huawei.com/enterprise/i ... 1100140002
Tom Bishop
Ronin
Messaggi: 6197
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Impianto fotovoltaico | Tensione in ingresso all'inverter

Messaggio da Ronin »

Tom Bishop ha scritto: ven ago 05, 2022 12:47 Il bilancio, dai conti fatti dovrebbe essere positivo.
per forza, non si paga :lol:
:roll:
Tom Bishop
Messaggi: 5233
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Impianto fotovoltaico | Tensione in ingresso all'inverter

Messaggio da Tom Bishop »

Ronin ha scritto: lun ago 08, 2022 14:06
Tom Bishop ha scritto: ven ago 05, 2022 12:47 Il bilancio, dai conti fatti dovrebbe essere positivo.
per forza, non si paga :lol:
:roll:
In realtà non è così perché io nel calcolo dell'agevolazione considero la potenza in uscita dall'inverter.
Tom Bishop
Frank2
Messaggi: 423
Iscritto il: gio ago 04, 2022 15:47

Re: Impianto fotovoltaico | Tensione in ingresso all'inverter

Messaggio da Frank2 »

Tom Bishop ha scritto: lun ago 08, 2022 15:48 In realtà non è così perché io nel calcolo dell'agevolazione considero la potenza in uscita dall'inverter.
Mi ritrovo in una situazione simile, con pannelli (6.3 kW) sovrastimati rispetto all'inverter (6 kW). La progettazione/dimensionamento/installazione è effettuata da altri soggetti, quindi frega poco. Ma io che dovrò fare asseverazioni, computi, APE convenzionali cosa dovrei mettere?
I 6 kW dell'inverter oppure i 6.3 kW dei 14 pannelli?
Ronin
Messaggi: 6197
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Impianto fotovoltaico | Tensione in ingresso all'inverter

Messaggio da Ronin »

viewtopic.php?t=30702

sei fortunato, nel tuo caso la differenza è minima. in altri casi ballano molti più denari.
Frank2
Messaggi: 423
Iscritto il: gio ago 04, 2022 15:47

Re: Impianto fotovoltaico | Tensione in ingresso all'inverter

Messaggio da Frank2 »

Ronin ha scritto: mar ago 16, 2022 13:37 viewtopic.php?t=30702

sei fortunato, nel tuo caso la differenza è minima. in altri casi ballano molti più denari.
Sì.
Grazie del link
Rispondi