Buonasera,
quale normativa devo applicare per la verifica di una rete interna di un complesso scolastico costituita da più edifici serviti ognuno dalla propria centrale termica a metano? Nella rete interna è installato un unico contatore dal quale poi si dipartono le varie linee.
L'obiettivo è quello di poter esercire, in sicurezza, la rete interna ad una pressione maggiore di 20mbar con condotte presunte in 6a specie (funzionamento tra 40 e 500mbar).
Ovviamente non esiste progetto agli atti.
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Tipologia di impianto

Messaggio da Tom Bishop »

Per me UNI11528
Tom Bishop
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Tipologia di impianto

Messaggio da Terminus »

Anche UNI 11137
andreaclima
Messaggi: 59
Iscritto il: mer mag 06, 2020 14:20

Re: Tipologia di impianto

Messaggio da andreaclima »

Terminus ha scritto: gio ago 04, 2022 11:49 Anche UNI 11137
questa è per impianti esistenti? Quindi da integrare con la 11528?
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Tipologia di impianto

Messaggio da Terminus »

Hai parlato di verifica, non di progettazione.
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Tipologia di impianto

Messaggio da Tom Bishop »

Terminus ha scritto: gio ago 04, 2022 11:49 Anche UNI 11137
Da quello che ricordo la UNI11137 si può applicare solo se gli apparecchi installati hanno tutti singola portata termina <35kW. Quindi dipende dalla potenza delle utenze.
Tom Bishop
andreaclima
Messaggi: 59
Iscritto il: mer mag 06, 2020 14:20

Re: Tipologia di impianto

Messaggio da andreaclima »

Tom Bishop ha scritto: gio ago 04, 2022 19:29
Terminus ha scritto: gio ago 04, 2022 11:49 Anche UNI 11137
Da quello che ricordo la UNI11137 si può applicare solo se gli apparecchi installati hanno tutti singola portata termina <35kW. Quindi dipende dalla potenza delle utenze.
Tutte sopra i 35kW
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Tipologia di impianto

Messaggio da Tom Bishop »

Dunque, a mio avviso, la UNI11137 non si può applicare.
Tom Bishop
andreaclima
Messaggi: 59
Iscritto il: mer mag 06, 2020 14:20

Re: Tipologia di impianto

Messaggio da andreaclima »

Tom Bishop ha scritto: gio ago 04, 2022 19:33 Dunque, a mio avviso, la UNI11137 non si può applicare.
Bene, quindi "solo" la 11528?
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Tipologia di impianto

Messaggio da Terminus »

La 11137 non è limitata sulla potenza degli apparecchi, ma solo sulla pressione <0,5bar.
Specifico meglio: la versione 2013 trattava di impianti domestici e similari, limitati nelle definizioni ai 35kW come dice TomBishop, mentre la versione 2019 tratta di impianti per uso civile e non vi è più la limitazione sulla potenza degli apparecchi serviti.