Impianto fotovoltaico | Tensione in ingresso all'inverter
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5329
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Impianto fotovoltaico | Tensione in ingresso all'inverter
Premetto che sono un termotecnico e la domanda può sembrare stupida agli esperti.
Oggi hanno messo in funzione un impianto da un cliente che ho seguito per un SB110.
Impianto progettato direttamente dal fornitore.
18 pannelli Sunpower 430Wp su inverter Huawei 6KTL (2 stringhe)
Il tecnico ha verificato la tensione in ingresso su ciascuna stringa e superava i 600V massimi tollerati dall'inverter. Il tecnico mi dice che dovrà scollegare dei pannelli
Possibile che non ci sia altra soluzione?
Oggi hanno messo in funzione un impianto da un cliente che ho seguito per un SB110.
Impianto progettato direttamente dal fornitore.
18 pannelli Sunpower 430Wp su inverter Huawei 6KTL (2 stringhe)
Il tecnico ha verificato la tensione in ingresso su ciascuna stringa e superava i 600V massimi tollerati dall'inverter. Il tecnico mi dice che dovrà scollegare dei pannelli
Possibile che non ci sia altra soluzione?
Tom Bishop
-
- Messaggi: 5329
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Impianto fotovoltaico | Tensione in ingresso all'inverter
Aggiungo, non è possibile mettere un limitatore di tensione in ingresso?
Tom Bishop
Re: Impianto fotovoltaico | Tensione in ingresso all'inverter
Non ne capisco nulla ma ci provo.
9 pannelli a stringa x 81V = 729V
Se la tensione in ingresso è 600V e i pannelli fanno 81V doveva collegare massimo 7 pannelli, quindi nel tuo caso 3 stringhe da 6
9 pannelli a stringa x 81V = 729V
Se la tensione in ingresso è 600V e i pannelli fanno 81V doveva collegare massimo 7 pannelli, quindi nel tuo caso 3 stringhe da 6
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
- NoNickName
- Messaggi: 7977
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Impianto fotovoltaico | Tensione in ingresso all'inverter
Quoto.
Ma è sbagliato non solo nel calcolo a vuoto, ma anche sotto carico a piena potenza: 70x9=630V
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Impianto fotovoltaico | Tensione in ingresso all'inverter
Concordo con quanto già detto. Il progetto è proprio sbagliato. Aggiungo, la potenza dei pannelli: 18x430=7740 Wp, l'inverter ha potenza massima 6 kWp. Un dubbio: non è che magari contavano su una non ottimale esposizione dei pannelli?
-
- Messaggi: 5329
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Impianto fotovoltaico | Tensione in ingresso all'inverter
La potenza in ingresso è tollerata dall'inverter che può prendere sino a 9kWp
Ho parlato ora con il tecnico e mi ha detto che basta mettere degli ottimizzatori che adesso non ha previsto.
Vediamo, vi tengo aggiornati.
Ho parlato ora con il tecnico e mi ha detto che basta mettere degli ottimizzatori che adesso non ha previsto.
Vediamo, vi tengo aggiornati.
Tom Bishop
-
- Messaggi: 5329
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Impianto fotovoltaico | Tensione in ingresso all'inverter
Si è deciso di sovradimensionare il campo FV per disporre di maggiore potenza nei mesi a minor irraggiamento, ovviamente considerando il taglio dei picchi a 6kW. Il bilancio, dai conti fatti dovrebbe essere positivo.
Tom Bishop
-
- Messaggi: 5329
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Impianto fotovoltaico | Tensione in ingresso all'inverter
I pannelli Sunpower a differenza degli altri sviluppano una tensione di parecchio superiore e necessitano di inverter che tollerano alte tensioni in ingresso e meglio se vengono utilizzati gli ottimizzatori. Questo è quello che sono riuscito a capire indagando.
Sono stati scelti i sunpower per la migliore performance in durata.
Sono stati scelti i sunpower per la migliore performance in durata.
Tom Bishop
-
- Messaggi: 5329
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Impianto fotovoltaico | Tensione in ingresso all'inverter
per forza, non si pagaTom Bishop ha scritto: ↑ven ago 05, 2022 12:47 Il bilancio, dai conti fatti dovrebbe essere positivo.
-
- Messaggi: 5329
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Impianto fotovoltaico | Tensione in ingresso all'inverter
In realtà non è così perché io nel calcolo dell'agevolazione considero la potenza in uscita dall'inverter.Ronin ha scritto: ↑lun ago 08, 2022 14:06per forza, non si pagaTom Bishop ha scritto: ↑ven ago 05, 2022 12:47 Il bilancio, dai conti fatti dovrebbe essere positivo.
Tom Bishop
Re: Impianto fotovoltaico | Tensione in ingresso all'inverter
Mi ritrovo in una situazione simile, con pannelli (6.3 kW) sovrastimati rispetto all'inverter (6 kW). La progettazione/dimensionamento/installazione è effettuata da altri soggetti, quindi frega poco. Ma io che dovrò fare asseverazioni, computi, APE convenzionali cosa dovrei mettere?Tom Bishop ha scritto: ↑lun ago 08, 2022 15:48 In realtà non è così perché io nel calcolo dell'agevolazione considero la potenza in uscita dall'inverter.
I 6 kW dell'inverter oppure i 6.3 kW dei 14 pannelli?
Re: Impianto fotovoltaico | Tensione in ingresso all'inverter
viewtopic.php?t=30702
sei fortunato, nel tuo caso la differenza è minima. in altri casi ballano molti più denari.
sei fortunato, nel tuo caso la differenza è minima. in altri casi ballano molti più denari.
Re: Impianto fotovoltaico | Tensione in ingresso all'inverter
Sì.Ronin ha scritto: ↑mar ago 16, 2022 13:37 viewtopic.php?t=30702
sei fortunato, nel tuo caso la differenza è minima. in altri casi ballano molti più denari.
Grazie del link