CENTRALE TERMICA GENERATORE GASOLIO

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Leonardo9325
Messaggi: 15
Iscritto il: mar gen 11, 2022 21:48

CENTRALE TERMICA GENERATORE GASOLIO

Messaggio da Leonardo9325 »

Buongiorno, io ho una caldaia a gasolio con potenza di 60 kw, quindi il tutto rientra nel caso delle centrali termiche, se io sostituisco alla caldaia il bruciatore con un bruciatore da 34 kw, per la normativa delle centrali termiche devo far riferimento sempre alla potenza della caldaia oppure posso far riferimento al nuovo bruciatore e quindi evitare di rientrare nel caso delle centrali termiche?
Grazie!
Terminus
Messaggi: 12664
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: CENTRALE TERMICA GENERATORE GASOLIO

Messaggio da Terminus »

Potenza nominale della caldaia.
Leonardo9325
Messaggi: 15
Iscritto il: mar gen 11, 2022 21:48

Re: CENTRALE TERMICA GENERATORE GASOLIO

Messaggio da Leonardo9325 »

Perfetto! Quindi rientro lo stesso nella centrale termica, essendo la potenza della caldaia di 60 kw.

Grazie!
Rispondi