Certificazione al fuoco elemento costruttivo in c.a.

Messaggio da zakstevenson »

Buongiorno,

Ho un dubbio relativamente alla certificazione al fuoco di un elemento costruttivo, che è un setto di dimensioni 20x120, con copriferro a 5 cm. dalla superficie.
Volendolo certificare tabellarmente, mi chiedo se lo si debba considerare come un pilastro (tabella D.6.2) o una parete (Tabella D.6.3)

Ringrazio anticipatamente per vostri pareri
Un cordiale saluto a tutti
Terminus
Messaggi: 13643
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Certificazione al fuoco elemento costruttivo in c.a.

Messaggio da Terminus »

Pilastro.
La parete ha la seconda dimensione non determinata ed è esposta al massimo su due lati.
Tu hai la seconda dimensione determinata ed esposizione su 4 lati.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3913
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Certificazione al fuoco elemento costruttivo in c.a.

Messaggio da weareblind »

Concordo