Comndominio con caldaie di tipo C con scarico a parete

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2263
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Comndominio con caldaie di tipo C con scarico a parete

Messaggio da christian619 »

Un condominio in montagna dispone di caldaie di tipo C non a condensazione che scaricano a parete;
l'assemblea ha diniegato l'installazione di canne collettive esterne;
esiste impossibilità tecnica a rispettare la UNI 7129 (già in violazione ora)...

Posso sostituire caldaie di tipo C con nuove caldaie di tipo C?
girondone
Messaggi: 12811
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Comndominio con caldaie di tipo C con scarico a parete

Messaggio da girondone »

se scaricavano già a parete direi che si può mettre condensazione rispettando però le distanze cosa che magari ora non fanno
boba74
Messaggi: 3982
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: Comndominio con caldaie di tipo C con scarico a parete

Messaggio da boba74 »

Se le distanze del punto di sbocco soddisfano i minimi degli scarici a parete, non vedo perchè la situazione dovrebbe essere fuori norma.
E' possibile continuare a scaricare a parete se sostituisci una caldaia che già scaricava a parete prima del 31/08/2013 (e volendo anche dopo, con opportune verifiche).
boba74
Messaggi: 3982
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: Comndominio con caldaie di tipo C con scarico a parete

Messaggio da boba74 »

Riporto tutte le casistiche:

9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne
fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota
prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
9.bis E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di
generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico
a parete
o in canna collettiva ramificata;
b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto
dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
d) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della
combustione con sbocco sopra il tetto dell’edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di
apparecchi a condensazione;

e) vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e
da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.

9.ter Per accedere alle deroghe previste al comma 9-bis, è obbligatorio:
i. nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia
superiore a quello previsto all’articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica, del
2 aprile 2009, n. 59;
ii. nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della
combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate
secondo le norme di prodotto vigenti;
iii. nel caso di cui alla lettera e), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della
combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate
secondo le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore il cui rendimento sia superiore a quello previsto
all’articolo 4, comma 6, lettera b) , del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;
iv. in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformità alla vigente norma tecnica UNI7129 e successive
modifiche e integrazioni.
christian619
Messaggi: 2263
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Comndominio con caldaie di tipo C con scarico a parete

Messaggio da christian619 »

girondone ha scritto: gio lug 28, 2022 11:31 se scaricavano già a parete direi che si può mettre condensazione rispettando però le distanze cosa che magari ora non fanno
Rispettare le distanze è molto difficile perchè i balconi hanno i parapetti in ringhiera aperta e non sono pieni....

Tra l'altro poi preferirei stare su caldaie di tipo C perchè abbiamo problemi a scaricare la condensa (i bagni e la cucina sono sul lato opposto, e siamo in alta montagna...)
girondone
Messaggi: 12811
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Comndominio con caldaie di tipo C con scarico a parete

Messaggio da girondone »

boba ha messo tutti i riferimenti

ho scritto cosa ho scritto proprio perchè la di stanza sotto balconi è il classico non rispettato da sempre

tanto è che da noticina.. nelle ultime 7129 la hanno messsa in risalto

porterei in ASSEMPBLEA i camini che spuntano da ogni terrazzo per rispetto distanze e vedrai che fanno fare quelle a tetto
Rispondi