Salve, avrei una domanda da porvi: la FAQ del MISE 2.36 parla di verifica del fattore solare g_tot automaticamente soddisfatta se siamo in presenza di chiusure oscuranti in caso di riqualificazione energetica. Questa situazione, a vostro avviso, può essere anche verificata in un secondo livello? Dopo tutto le prestazioni di finestra+oscurante sono le stesse
-
- Messaggi: 5300
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Fattore solare in ristrutturazioni di secondo livello
No, in quanto in secondo livello serve la relazione tecnica a cura del progettista.
Tom Bishop
Re: Fattore solare in ristrutturazioni di secondo livello
A parte che quella FAQ mi è sempre sembrata strana: nel DM Requisiti dov'è la deroga alla relazione tecnica nel caso di sostituzione infissi ?
Comunque volendo effettuare un calcolo secondo UNI EN ISO 52022, con qualsiasi tipo di chiusura oscurante esterna, il fattore ggl+sh viene certamente soddisfatto (qualche problema si può avere per schermature interne).
Comunque volendo effettuare un calcolo secondo UNI EN ISO 52022, con qualsiasi tipo di chiusura oscurante esterna, il fattore ggl+sh viene certamente soddisfatto (qualche problema si può avere per schermature interne).
Re: Fattore solare in ristrutturazioni di secondo livello
corretto, grazie milleTom Bishop ha scritto: ↑dom lug 31, 2022 06:23 No, in quanto in secondo livello serve la relazione tecnica a cura del progettista.