Messaggio da christian619 »

Un collega mi ha "regalato" una pratica di un'officina per autoriparazioni da collaudare:
il progetto è stato regolarmente approvato con le strutture portanti R120.

Pilastri: ok
Travi: ok

Il soffitto è una bella volta a botte in mattoni in mattoni pieni con tiranti...

Come approccereste la certificazione R120?

E' portante?
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Officina con volta a botte e tiranti -> REI120

Messaggio da Terminus »

Cerca online (credo si trovi nel sito VVF): "Prova di resistenza al fuoco su una volta a botte in muratura"
Di sicuro è portante e sicuramente dovrai proteggere i tiranti con idonee coppelle.
christian619
Messaggi: 2263
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Officina con volta a botte e tiranti -> REI120

Messaggio da christian619 »

Terminus ha scritto: gio giu 30, 2022 17:32 Cerca online (credo si trovi nel sito VVF): "Prova di resistenza al fuoco su una volta a botte in muratura"
Di sicuro è portante e sicuramente dovrai proteggere i tiranti con idonee coppelle.
Ottimo... me lo ero perso....

grazie...

i tiranti sicuramente li proteggerò ed è semplice...

spero di non dover tinteggiare tutto....
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Officina con volta a botte e tiranti -> REI120

Messaggio da Terminus »

La soluzione "tranquilla" sarebbe quella di mettere un controsoffitto a membrana.
Tutto il resto è un problema, anche certificativo.
stfire
Messaggi: 1086
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Officina con volta a botte e tiranti -> REI120

Messaggio da stfire »

sicuramente la volta a botte non arriva a R120
ma come dice Terminus con controsoffitto a membrana risolvi il problema, anche dei tiranti se gli stai sotto.
christian619
Messaggi: 2263
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Officina con volta a botte e tiranti -> REI120

Messaggio da christian619 »

stfire ha scritto: ven lug 01, 2022 13:16 sicuramente la volta a botte non arriva a R120
ma come dice Terminus con controsoffitto a membrana risolvi il problema, anche dei tiranti se gli stai sotto.
mmm... bel costo.... poi ciao lucernari... devo fare anche dei coni di luce REI120....
ma allora il documento "Prova di resistenza al fuoco su una volta a botte in muratura"
non porta a granchè...
stfire
Messaggi: 1086
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Officina con volta a botte e tiranti -> REI120

Messaggio da stfire »

christian619 ha scritto: sab lug 02, 2022 16:49 mmm... bel costo.... poi ciao lucernari... devo fare anche dei coni di luce REI120....
se ti serve la luce è un conto, se ti serve smaltire fumo è un altro
io nei casi capitati ho sempre fatto camini raccordati fino alla copertura EIxx
christian619 ha scritto: sab lug 02, 2022 16:49 ma allora il documento "Prova di resistenza al fuoco su una volta a botte in muratura"
non porta a granchè...
nel caso di prova ha portato ad una classe REI45
io ho avuto dei casi di fabbricati con copertura in elementi di c.a.p. (a volta) che portano ad una classe R30
in muratura mai vistima i VVF dicono REI45. poi voglio vedere una verifica analitica su volta in muratura con luce di 10,15m

io se il tuo fabbricato non è così grosso provederei a verificare fattibilità di utilizzo vernici intumescenti o intonaci.
etec83
Messaggi: 806
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: Officina con volta a botte e tiranti -> REI120

Messaggio da etec83 »

Sinceramente la cosa più strana è un'officina per autoriparazioni R120.
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Officina con volta a botte e tiranti -> REI120

Messaggio da Terminus »

stfire ha scritto: dom lug 03, 2022 08:05
io se il tuo fabbricato non è così grosso provederei a verificare fattibilità di utilizzo vernici intumescenti o intonaci.
Il problema sono le certificazioni dei protettivi su tale tipo di struttura.
Hai trovato qualche prodotto con tale certificazione ?
stfire
Messaggi: 1086
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Officina con volta a botte e tiranti -> REI120

Messaggio da stfire »

Terminus ha scritto: dom lug 03, 2022 12:48 Hai trovato qualche prodotto con tale certificazione ?
non ho mai approfondito perchè nei casi che mi sono capitati non avevo una volta in muratura bensì in elementi prefabbricati in c.a. (coppelle e travi reticolari)
è da verificare, non escludo vi sia qualche prodotto certificato
sono verifiche da fare comunque con calcoli analitici
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Officina con volta a botte e tiranti -> REI120

Messaggio da Terminus »

Per i quali non c'è eurocodice, se non sbaglio non essendo strutturista.
christian619
Messaggi: 2263
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Officina con volta a botte e tiranti -> REI120

Messaggio da christian619 »

Sono stato dai VVF e mi hanno detto che visto il carico di incendio
andrebbe bene anche R45 (il solaio a botte);

mi studierò bene il documento suggerito da TERMINUS....
Terminus ha scritto: gio giu 30, 2022 17:32 Cerca online (credo si trovi nel sito VVF): "Prova di resistenza al fuoco su una volta a botte in muratura"
Di sicuro è portante e sicuramente dovrai proteggere i tiranti con idonee coppelle.

chissà se arriverò a R45.... vediamo....
christian619
Messaggi: 2263
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Officina con volta a botte e tiranti -> REI120

Messaggio da christian619 »

Quindi in teoria se la mia volta è simile a quella del documento citato da TERMINUS ho l'R45?

Oppure devo sentire uno strutturista che mi faccia il calcolo analitico?
stfire
Messaggi: 1086
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Officina con volta a botte e tiranti -> REI120

Messaggio da stfire »

No, per me non puoi fare correlazione con la prova VVF
Avrai caratteristiche dimensionali sicuramente diverse dal test
Interpella strutturista che ti sappia aiutare
mmaarrccoo
Messaggi: 1568
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Officina con volta a botte e tiranti -> REI120

Messaggio da mmaarrccoo »

Presenta un altro progetto... :wink: