canaline portacavi in PVC omologati in classe 1?
Moderatore: Edilclima
canaline portacavi in PVC omologati in classe 1?
Esistono in commercio canaline portacavi in PVC omologati in classe 1?
le "tradizionali" canalizzazioni rigide per cavi elettrici sono autoestinguenti, ma non classe 1.
come si raccordano le cose con le previsioni del COPI?
le "tradizionali" canalizzazioni rigide per cavi elettrici sono autoestinguenti, ma non classe 1.
come si raccordano le cose con le previsioni del COPI?
-
- Messaggi: 1619
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: canaline portacavi in PVC omologati in classe 1?
Mi sa di no...
Ad una prima ricerca non ne ho trovate. Tra l'altro sbaglio o è una novità del codice che però richiede solo la classificazione italiana? Sembra infatti di capire che la classificazione europea non è prevista, non so se perchè non sono considerate prodotti da costruzione.
Ad una prima ricerca non ne ho trovate. Tra l'altro sbaglio o è una novità del codice che però richiede solo la classificazione italiana? Sembra infatti di capire che la classificazione europea non è prevista, non so se perchè non sono considerate prodotti da costruzione.
Re: canaline portacavi in PVC omologati in classe 1?
non è applicabile la norma europea, mancando la norma armonizzata (che non credo sia mai stata emessa)mmaarrccoo ha scritto: ↑ven ott 29, 2021 17:39 Mi sa di no...
Ad una prima ricerca non ne ho trovate. Tra l'altro sbaglio o è una novità del codice che però richiede solo la classificazione italiana? Sembra infatti di capire che la classificazione europea non è prevista, non so se perchè non sono considerate prodotti da costruzione.
le canaline in PVC sono davvero un rompicapo...
nessuno a trovato una via di uscita?
Re: canaline portacavi in PVC omologati in classe 1?
Non ho ancora avuto modo di studiare la cosa, ma la nuova CEI 64-8 ha rivoluzionato i capitoli sui luoghi marci, allineandosi al COPI.
Forse c'è qualche indicazione in proposito.
Forse c'è qualche indicazione in proposito.
- travereticolare
- Messaggi: 1276
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: canaline portacavi in PVC omologati in classe 1?
Ciao a tutti,
Mi ricollego al post provando a rispondere alla domanda.
Per Canalizzazioni per cavi per energia, controllo e comunicazioni quindi diciamo per canaline in genere, il codice prescrive classe di reazione al fuoco 1. Noto però che esiste la nota 5.
Teoricamente, se nella relazione con la tipologia dei materiali utilizzati allegata alla DiCo, compare che le canaline rispettano la direttiva Bassa tensione (Direttiva 2014/35/UE) si dovrebbe essere a posto. Interpreto bene?
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: canaline portacavi in PVC omologati in classe 1?
Si è esattotravereticolare ha scritto: ↑mar lug 05, 2022 10:06 Mi ricollego al post provando a rispondere alla domanda.
Per Canalizzazioni per cavi per energia, controllo e comunicazioni quindi diciamo per canaline in genere, il codice prescrive classe di reazione al fuoco 1. Noto però che esiste la nota 5.
Teoricamente, se nella relazione con la tipologia dei materiali utilizzati allegata alla DiCo, compare che le canaline rispettano la direttiva Bassa tensione (Direttiva 2014/35/UE) si dovrebbe essere a posto. Interpreto bene?
hai trovato prodotti con la predetta certificazione?
- travereticolare
- Messaggi: 1276
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: canaline portacavi in PVC omologati in classe 1?
Ciao,
per ora ancora non ho trovato nulla, chiedevo perché sto affrontando ora una SCIA in cui ho delle canaline. Ho richiesto la relazione con la specifica dei materiali, vediamo cosa arriva!
per ora ancora non ho trovato nulla, chiedevo perché sto affrontando ora una SCIA in cui ho delle canaline. Ho richiesto la relazione con la specifica dei materiali, vediamo cosa arriva!
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: canaline portacavi in PVC omologati in classe 1?
Buonasera, io per una SCIA per autorimessa pensavo di sfruttare quanto previsto al punto 3 del capitolo S.1.4 del CoPI, che consente fino al 5% della superficie del compartimento in classe GM4, vi risulta?
- travereticolare
- Messaggi: 1276
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: canaline portacavi in PVC omologati in classe 1?
Ciao,
Non del tutto. Lo sconto è ammesso, ma per rivestimenti a parete e/o a soffitto.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: canaline portacavi in PVC omologati in classe 1?
Questa volta i VVF hanno esagerato.ildubbio ha scritto: ↑ven ott 29, 2021 17:42non è applicabile la norma europea, mancando la norma armonizzata (che non credo sia mai stata emessa)mmaarrccoo ha scritto: ↑ven ott 29, 2021 17:39 Mi sa di no...
Ad una prima ricerca non ne ho trovate. Tra l'altro sbaglio o è una novità del codice che però richiede solo la classificazione italiana? Sembra infatti di capire che la classificazione europea non è prevista, non so se perchè non sono considerate prodotti da costruzione.
le canaline in PVC sono davvero un rompicapo...
nessuno a trovato una via di uscita?
- travereticolare
- Messaggi: 1276
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: canaline portacavi in PVC omologati in classe 1?
Se si sfrutta la nota 2 che dice
e si installa un profilo in acciaio tipo omega sotto la canalina potrebbe funzionare?Prestazione di reazione al fuoco richiesta solo quando le canalizzazioni, i cavi elettrici o i cavi di segnale non sono incassati in materiali incombustibili.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: canaline portacavi in PVC omologati in classe 1?
Va sfruttata la nota 5. Si trovano
[5] La classe 1 non è richiesta per le canalizzazioni che soddisfano le prove di comportamento al fuoco previste dalle norme di prodotto armonizzate secondo la direttiva Bassa tensione (Direttiva 2014/35/UE).
[5] La classe 1 non è richiesta per le canalizzazioni che soddisfano le prove di comportamento al fuoco previste dalle norme di prodotto armonizzate secondo la direttiva Bassa tensione (Direttiva 2014/35/UE).
- travereticolare
- Messaggi: 1276
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: canaline portacavi in PVC omologati in classe 1?
Mi ritrovo sempre problemi nelle autorimesse da trattare con il Codice. Non ho mai applicato questa soluzione, ma pensavo di incassare le canaline in materiali incombustibili come cartongessi o profili omega.
É percorribile secondo voi?
É percorribile secondo voi?
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: canaline portacavi in PVC omologati in classe 1?
Usa la nota 5. Le trovi le canaline che soddisfano la Direttiva 2014/35/UE.travereticolare ha scritto: ↑gio mar 14, 2024 21:18 Mi ritrovo sempre problemi nelle autorimesse da trattare con il Codice. Non ho mai applicato questa soluzione, ma pensavo di incassare le canaline in materiali incombustibili come cartongessi o profili omega.
É percorribile secondo voi?
In teoria la soluzione che proponi va bene. ma quanto costa? a quel punto forse costa meno usare i tubi in acciaio zincato
- travereticolare
- Messaggi: 1276
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: canaline portacavi in PVC omologati in classe 1?
Ciao,
Ti ho inviato MP per ringraziarti. Non se arrivano però, mi da messaggio in uscita...
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: canaline portacavi in PVC omologati in classe 1?
si si, arrivata.travereticolare ha scritto: ↑sab mar 16, 2024 10:58Ciao,
Ti ho inviato MP per ringraziarti. Non se arrivano però, mi da messaggio in uscita...