Un collega mi ha "regalato" una pratica di un'officina per autoriparazioni da collaudare:
il progetto è stato regolarmente approvato con le strutture portanti R120.
Pilastri: ok
Travi: ok
Il soffitto è una bella volta a botte in mattoni in mattoni pieni con tiranti...
Come approccereste la certificazione R120?
E' portante?
il progetto è stato regolarmente approvato con le strutture portanti R120.
Pilastri: ok
Travi: ok
Il soffitto è una bella volta a botte in mattoni in mattoni pieni con tiranti...
Come approccereste la certificazione R120?
E' portante?
Re: Officina con volta a botte e tiranti -> REI120
Cerca online (credo si trovi nel sito VVF): "Prova di resistenza al fuoco su una volta a botte in muratura"
Di sicuro è portante e sicuramente dovrai proteggere i tiranti con idonee coppelle.
Di sicuro è portante e sicuramente dovrai proteggere i tiranti con idonee coppelle.
-
- Messaggi: 2286
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Officina con volta a botte e tiranti -> REI120
Ottimo... me lo ero perso....
grazie...
i tiranti sicuramente li proteggerò ed è semplice...
spero di non dover tinteggiare tutto....
Re: Officina con volta a botte e tiranti -> REI120
La soluzione "tranquilla" sarebbe quella di mettere un controsoffitto a membrana.
Tutto il resto è un problema, anche certificativo.
Tutto il resto è un problema, anche certificativo.
Re: Officina con volta a botte e tiranti -> REI120
sicuramente la volta a botte non arriva a R120
ma come dice Terminus con controsoffitto a membrana risolvi il problema, anche dei tiranti se gli stai sotto.
ma come dice Terminus con controsoffitto a membrana risolvi il problema, anche dei tiranti se gli stai sotto.
-
- Messaggi: 2286
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Officina con volta a botte e tiranti -> REI120
mmm... bel costo.... poi ciao lucernari... devo fare anche dei coni di luce REI120....
ma allora il documento "Prova di resistenza al fuoco su una volta a botte in muratura"
non porta a granchè...
Re: Officina con volta a botte e tiranti -> REI120
se ti serve la luce è un conto, se ti serve smaltire fumo è un altrochristian619 ha scritto: ↑sab lug 02, 2022 16:49 mmm... bel costo.... poi ciao lucernari... devo fare anche dei coni di luce REI120....
io nei casi capitati ho sempre fatto camini raccordati fino alla copertura EIxx
nel caso di prova ha portato ad una classe REI45christian619 ha scritto: ↑sab lug 02, 2022 16:49 ma allora il documento "Prova di resistenza al fuoco su una volta a botte in muratura"
non porta a granchè...
io ho avuto dei casi di fabbricati con copertura in elementi di c.a.p. (a volta) che portano ad una classe R30
in muratura mai vistima i VVF dicono REI45. poi voglio vedere una verifica analitica su volta in muratura con luce di 10,15m
io se il tuo fabbricato non è così grosso provederei a verificare fattibilità di utilizzo vernici intumescenti o intonaci.
Re: Officina con volta a botte e tiranti -> REI120
Sinceramente la cosa più strana è un'officina per autoriparazioni R120.
Re: Officina con volta a botte e tiranti -> REI120
non ho mai approfondito perchè nei casi che mi sono capitati non avevo una volta in muratura bensì in elementi prefabbricati in c.a. (coppelle e travi reticolari)
è da verificare, non escludo vi sia qualche prodotto certificato
sono verifiche da fare comunque con calcoli analitici
Re: Officina con volta a botte e tiranti -> REI120
Per i quali non c'è eurocodice, se non sbaglio non essendo strutturista.
-
- Messaggi: 2286
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Officina con volta a botte e tiranti -> REI120
Sono stato dai VVF e mi hanno detto che visto il carico di incendio
andrebbe bene anche R45 (il solaio a botte);
mi studierò bene il documento suggerito da TERMINUS....
chissà se arriverò a R45.... vediamo....
andrebbe bene anche R45 (il solaio a botte);
mi studierò bene il documento suggerito da TERMINUS....
chissà se arriverò a R45.... vediamo....
-
- Messaggi: 2286
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Officina con volta a botte e tiranti -> REI120
Quindi in teoria se la mia volta è simile a quella del documento citato da TERMINUS ho l'R45?
Oppure devo sentire uno strutturista che mi faccia il calcolo analitico?
Oppure devo sentire uno strutturista che mi faccia il calcolo analitico?
Re: Officina con volta a botte e tiranti -> REI120
No, per me non puoi fare correlazione con la prova VVF
Avrai caratteristiche dimensionali sicuramente diverse dal test
Interpella strutturista che ti sappia aiutare
Avrai caratteristiche dimensionali sicuramente diverse dal test
Interpella strutturista che ti sappia aiutare
-
- Messaggi: 1591
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Officina con volta a botte e tiranti -> REI120
Presenta un altro progetto...