Tubazioni fuori terra in Pe
Moderatore: Edilclima
Tubazioni fuori terra in Pe
E' possibile l'installazione di tubazioni in Pe alta densità fuori terra se è garantita la stessa resistenza meccanica delle tubazioni in acciaio?
Nombellux ha scritto:Però poi c'è anche scritto:
"Altri sistemi di tubazioni (tubazioni, raccordi, giunzioni e pezzi speciali) sono ammessi, purché si tenga conto delle caratteristiche di resistenza meccanica ed alla corrosione richieste per assicurare la voluta affidabilità dell'impianto."
quello che riporti riguarda sempre sistemi di tubazioni metalliche, non rispondenti alla UNI EN 10255 o alla UNI EN 10224.
Difatti il paragrafo prosegue obbligando il rispetto degli spessori minimi di cui al prospetto 2.....il quale riporta esplicitamente "tubazioni in rame/acciaio legato".
Niente materiali plastici.
A breve vi posto una bella foto di un tubo da almeno 3-4" su una struttura pubblica con tubo in PE non protetta che emerge di almeno 1 metro dal terreno.Terminus ha scritto:Nombellux ha scritto:Però poi c'è anche scritto:
"Altri sistemi di tubazioni (tubazioni, raccordi, giunzioni e pezzi speciali) sono ammessi, purché si tenga conto delle caratteristiche di resistenza meccanica ed alla corrosione richieste per assicurare la voluta affidabilità dell'impianto."
quello che riporti riguarda sempre sistemi di tubazioni metalliche, non rispondenti alla UNI EN 10255 o alla UNI EN 10224.
Difatti il paragrafo prosegue obbligando il rispetto degli spessori minimi di cui al prospetto 2.....il quale riporta esplicitamente "tubazioni in rame/acciaio legato".
Niente materiali plastici.
Prendeto come esempio da evitare!
Re: Tubazioni fuori terra in Pe
se guardi una qualsiasi scheda tecnica di pead o similare vedrai che ti scrive di proteggere da raggi UV il suo tubetto sennò dopo un pò si fotte.
quindi la sequenza è: transizione PE-metallo interrata - tratto di tubazione metallica con benda densoflex o similare fino a fuori terra - e poi quello che vuoi (se tubo gas ricordati giunto monoblocco, meglio noto come dielettrico, entro i primi 30-50 cm da terra)
ciao
quindi la sequenza è: transizione PE-metallo interrata - tratto di tubazione metallica con benda densoflex o similare fino a fuori terra - e poi quello che vuoi (se tubo gas ricordati giunto monoblocco, meglio noto come dielettrico, entro i primi 30-50 cm da terra)
ciao
claudio
Re: Tubazioni fuori terra in Pe
Buongiorno a tutti, riprendo il 3d
Per tubazioni fuori terra la norma UNI 10779 prescrive tubazioni metalliche. Ma cosa c'è alla base della prescrizione normativa?
Claudio dice
Inoltre, se ho un piano interrato e l'anello è stato realizzato con una tubazione in PEAD a vista, è accettabile?
Grazie a tutti
Terminus ha scritto: ↑ven nov 23, 2007 09:33 Quanto riportato al primo capoverso del punto 6.2.1 della UNI 10779-2007:
"Nei tratti fuori terra si devono utilizzare tubazioni metalliche conformi alla specifica normativa di riferimento, aventi pressione nominale come definito nel punto 6.1" non lascia spazio a dubbi o interpretazioni.
Per tubazioni fuori terra la norma UNI 10779 prescrive tubazioni metalliche. Ma cosa c'è alla base della prescrizione normativa?
Claudio dice
Ma se la tubazione in HDPE la proteggo con una coibentazione e faccio in modo che quindi non riceva più direttamente raggi UV, per la 10779 potrebbe andar bene?se guardi una qualsiasi scheda tecnica di pead o similare vedrai che ti scrive di proteggere da raggi UV il suo tubetto sennò dopo un pò si fotte.
Inoltre, se ho un piano interrato e l'anello è stato realizzato con una tubazione in PEAD a vista, è accettabile?
Grazie a tutti
Re: Tubazioni fuori terra in Pe
Non c'è solo la protezione UV, ma anche le resistenza meccanica e l'affidabilità, come citato dalla 10779.
Per esempio in caso di incendio la tubazione metallica a vista assicura comunque una certa durata.
Quanto si è detto in precedenza continua ad essere riportato in modo invariato anche nell'ultima versione della 10779.
Per esempio in caso di incendio la tubazione metallica a vista assicura comunque una certa durata.
Quanto si è detto in precedenza continua ad essere riportato in modo invariato anche nell'ultima versione della 10779.
Re: Tubazioni fuori terra in Pe
Grazie Terminus!Terminus ha scritto: ↑sab lug 02, 2022 11:37 Non c'è solo la protezione UV, ma anche le resistenza meccanica e l'affidabilità, come citato dalla 10779.
Per esempio in caso di incendio la tubazione metallica a vista assicura comunque una certa durata.
Quanto si è detto in precedenza continua ad essere riportato in modo invariato anche nell'ultima versione della 10779.
Quindi sia che la tubazione stia all'esterno coibentata sia che stia all'interno del fabbricato a vista e protetta dai raggi UV il PEAD non va bene. l'HDPE è adatto solamente per posa sotto terra.
Re: Tubazioni fuori terra in Pe
Stesso principio per le tubazioni del gas metano.
Re: Tubazioni fuori terra in Pe
Grazie Terminus!
Se posso approfitto ancora di te
Parlando con un collega lui dice:
Se hai un montante di acqua antincendio che esce dal terreno in pead, per non sostituire il troncone con uno in acciaio, circondi la tubazione in HDPE di blocchi di cemento, tipo a formare un cassero e riempi il vuoto con sabbia o terra. In questo modo il tubo è come se fosse ancora "interrato".
Cosa ne pensi? Fattibile?