Recupero volume esistente

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ST.SIM
Messaggi: 608
Iscritto il: ven feb 24, 2017 10:50

Recupero volume esistente

Messaggio da ST.SIM »

In una abitazione si vuole recuperare un volume esistente non climatizzato andando a riscaldarlo con un radiatore collegato all'impianto esistente.
Se la superficie disperdente lorda che si va a recuperare è maggiore del 15% devo fare la verifica della trasmittanza minima per tutte le strutture che delimitano questo volume anche se queste strutture sono esistenti ?? Corretto ??

Se invece la superficie disperdente lorda che si va a recuperare è inferiore del 15% non devo fare nessuna verifica sulle strutture è corretto ??
boba74
Messaggi: 3982
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: Recupero volume esistente

Messaggio da boba74 »

ST.SIM ha scritto: ven lug 01, 2022 11:32 In una abitazione si vuole recuperare un volume esistente non climatizzato andando a riscaldarlo con un radiatore collegato all'impianto esistente.
Se la superficie disperdente lorda che si va a recuperare è maggiore del 15% devo fare la verifica della trasmittanza minima per tutte le strutture che delimitano questo volume anche se queste strutture sono esistenti ?? Corretto ??

Se invece la superficie disperdente lorda che si va a recuperare è inferiore del 15% non devo fare nessuna verifica sulle strutture è corretto ??
Non proprio correttissimo...
Intanto si parla del 15% del volume lordo climatizzato (non della superficie).
Poi, se l'ampliamento supera il 15% del volume riscaldato pre-esistente, allora l'ampliamento va verificato come se fosse ristrutturazione di 1 livello o nuova costruzione (quindi indici EP ecc...) ad eccezione degli obblighi rinnovabili. Ciò comporta isolare in tutto o in parte le strutture, ma senza vincoli particolari di trasmittanza.
Se l'ampliamento è inferiore al 15% allora è assimilabile a riqualificazione energetica, quindi verifica delle trasmittanze limitatamente a ciò che è oggetto di intervento.
ST.SIM
Messaggi: 608
Iscritto il: ven feb 24, 2017 10:50

Re: Recupero volume esistente

Messaggio da ST.SIM »

boba74 ha scritto: ven lug 01, 2022 11:47
ST.SIM ha scritto: ven lug 01, 2022 11:32 In una abitazione si vuole recuperare un volume esistente non climatizzato andando a riscaldarlo con un radiatore collegato all'impianto esistente.
Se la superficie disperdente lorda che si va a recuperare è maggiore del 15% devo fare la verifica della trasmittanza minima per tutte le strutture che delimitano questo volume anche se queste strutture sono esistenti ?? Corretto ??

Se invece la superficie disperdente lorda che si va a recuperare è inferiore del 15% non devo fare nessuna verifica sulle strutture è corretto ??
Non proprio correttissimo...
Intanto si parla del 15% del volume lordo climatizzato (non della superficie).
Poi, se l'ampliamento supera il 15% del volume riscaldato pre-esistente, allora l'ampliamento va verificato come se fosse ristrutturazione di 1 livello o nuova costruzione (quindi indici EP ecc...) ad eccezione degli obblighi rinnovabili. Ciò comporta isolare in tutto o in parte le strutture, ma senza vincoli particolari di trasmittanza.
Se l'ampliamento è inferiore al 15% allora è assimilabile a riqualificazione energetica, quindi verifica delle trasmittanze limitatamente a ciò che è oggetto di intervento.
Corretto ho fatto della gran confusione io...
quindi anche in caso di riqualificazione energetica si deve fare la verifica delle trasmittanze limitatamente a ciò che è oggetto di intervento anche se queste strutture sono esistenti ??? visto che il mio intervento è un recupero del volume esistente
boba74
Messaggi: 3982
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: Recupero volume esistente

Messaggio da boba74 »

Se intervieni su tali strutture devi rispettare la trasmittanza, altrimenti no.
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Recupero volume esistente

Messaggio da Tom Bishop »

boba74 ha scritto: ven lug 01, 2022 14:58 Se intervieni su tali strutture devi rispettare la trasmittanza, altrimenti no.
Quindi non sei obbligato a isolare le pareti esistenti se non le tocchi.
Tom Bishop
boba74
Messaggi: 3982
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: Recupero volume esistente

Messaggio da boba74 »

Tom Bishop ha scritto: sab lug 02, 2022 06:24
boba74 ha scritto: ven lug 01, 2022 14:58 Se intervieni su tali strutture devi rispettare la trasmittanza, altrimenti no.
Quindi non sei obbligato a isolare le pareti esistenti se non le tocchi.
No, solo gli elementi oggetto di intervento.
Rispondi