Pensilina continua su edificio - Ponte termico o altro?
Moderatore: Edilclima
Pensilina continua su edificio - Ponte termico o altro?
Ciao a tutti, vi chiedo un parere su una situzione come da immagine. Quello che è uno sporto laterale che corro lungo il perimetro di un edificio come sarebbe giusto modellarlo in una L10? Ponte termico (massacrante) o avete altre idee? L'intercapedine d'aria che c'è tra la struttura della pensilina e il tavellone come si potrebbe considerare? (sottotetto non isolato, intercapedine d'aria avente uno spessore medio, orizzontale o verticale, ecc. ecc.)
- Allegati
-
- Disegno2-Model.jpg (69.35 KiB) Visto 433 volte
Re: Pensilina continua su edificio - Ponte termico o altro?
Io farei un unico modello FEM di tutto il particolare.
Re: Pensilina continua su edificio - Ponte termico o altro?
Grazie, quella è la strada che avevo scelto e avevo il dubbio che fosse lecito fare altre considerazioni.
In merito all'intercapedine d'aria triangolare tra tavellone inclinato e soletta a sbalzo come sarebbe meglio considerarla? Immagino un qualsiasi strato d'aria di spessore medio; non penso cambi molto che si condidera orizzontale o verticale...
In merito all'intercapedine d'aria triangolare tra tavellone inclinato e soletta a sbalzo come sarebbe meglio considerarla? Immagino un qualsiasi strato d'aria di spessore medio; non penso cambi molto che si condidera orizzontale o verticale...
Re: Pensilina continua su edificio - Ponte termico o altro?
Nel modello FEM lo indichi come cavità non ventilata, il flusso di calore viene determinato dalle boundary conditions.