Messaggio da ponca »

ho letto che per locali adibiti a risonanza magnetica ci sono linee guida INAIL che raccomandano il ricambio aria (minimo 6 volumi ora)
non ho trovato niente per i i locali RX in cui vengono fatti i raggi (senza risonanza magnetica)
sapete se per questi locali c'è qualche requisito oltre la 10339?
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: ricambio aria per RX/RM

Messaggio da arkanoid »

Devi controllare i requisiti di accreditamento della regione. Al di là di questo, se è un tutt'aria, devi poter compensare i carichi. Per le RM occhio che oltre all'ordinario servono anche immissione ed estrazione di emergenza in caso di perdita di elio.
redigere redigere redigere
luca70
Messaggi: 286
Iscritto il: mer giu 16, 2010 18:08
Località: Veneto

Re: ricambio aria per RX/RM

Messaggio da luca70 »

Buongiorno. Molto genericamente, vedi: CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 NOVEMBRE 1974, N.13011. Le regioni possono poi avere dei regolamenti locali, per cui ti conviene incontrare l'ASL . In ogni caso, come per le TAC, non dovresti scendere al di sotto dei 6 ric/h. Verifica l'eventuale necessità di evitare contaminazioni con altri locali(non credo ci sia il problema).

Ho trovato molto interessante anche questo:
https://docplayer.it/5648213-Parte-ii-r ... ttive.html