DIMENSIONE INFISSI SU EC700 EDILCLIMA

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ale2006
Messaggi: 82
Iscritto il: ven set 04, 2009 16:09

DIMENSIONE INFISSI SU EC700 EDILCLIMA

Messaggio da ale2006 »

In fase di inserimento delle dimensioni dei telai degli infissi esterni (spessore traversi, ecc.), fate riferimento alle dimensioni architettoniche (ovvero il foro finestra visto dall'esterno) o ad altre dimensioni comprensive di telai fissi viste dall'interno? Sul manuale di EC700 non è specificato.
Non entro nello specifico delle UNI (UNI 10077), ma sono interessato a capire come vi comportate e cosa ne pensate.
Ovviamente la scelta determina dispersioni diverse.
Grazie.
ponca
Messaggi: 5778
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: DIMENSIONE INFISSI SU EC700 EDILCLIMA

Messaggio da ponca »

Direi che per l'input su ec700 si fa riferimento al foro architettonico. Almeno io ho sempre fatto così
Tom Bishop
Messaggi: 5352
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: DIMENSIONE INFISSI SU EC700 EDILCLIMA

Messaggio da Tom Bishop »

Foro architettonico esterno.
Poi quando li confronti con le misure dei certificati CE puoi avere delle differenze dovute al fatto che, solitamente, i serramentisti danne le misure esterno telaio.
Tom Bishop
giotisi
Messaggi: 4261
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: DIMENSIONE INFISSI SU EC700 EDILCLIMA

Messaggio da giotisi »

Tom Bishop ha scritto: ven mar 04, 2022 06:17 ... solitamente, i serramentisti danno le misure esterno telaio.
Devono; perchè la trasmittanza l'han calcolata su quelle misure.
(Questo non ha nulla a che vedere con le dimensioni commerciali, con i minimi di fatturazione: parlo delle misure che trovi sul certificato)
ale2006
Messaggi: 82
Iscritto il: ven set 04, 2009 16:09

Re: DIMENSIONE INFISSI SU EC700 EDILCLIMA

Messaggio da ale2006 »

Anche io ho sul EC700 ho sempre utilizzato il foro architettonico però una recentissima riposta dall'assistenza fa riferimento al telaio; è per questo che mi sono trovato "disorientato" (anche se ovviamente la certificazione fa riferimento al telaio)
L'Enzo
Messaggi: 779
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

Re: DIMENSIONE INFISSI SU EC700 EDILCLIMA

Messaggio da L'Enzo »

ma certo che è il foro muro.

Altrimenti la differenza tra telaio e muro cosa fai, un altro muro? :):)
ingtacconi1979
Messaggi: 27
Iscritto il: mer mar 24, 2021 18:48

Re: DIMENSIONE INFISSI SU EC700 EDILCLIMA

Messaggio da ingtacconi1979 »

Secondo me la questione non è così semplice, dipende da come viene modellato il ponte termico: se telaio e vetro vengono modellati come materiali omogenei a cui si assegnano Uf ed Ug forniti dal serramentista non è corretto inserire in EC700 le dimensioni del foro architettonico, poichè Uf è calcolato sulle dimensioni fornite dal serramentista (che sono maggiori del foro architettonico).
Percorrendo questa strada si dovrebbero quindi inserire dimensioni maggiori rispetto a quelle del foro architettonico.
Tom Bishop
Messaggi: 5352
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: DIMENSIONE INFISSI SU EC700 EDILCLIMA

Messaggio da Tom Bishop »

Giusta considerazione. Sarebbe da stimare in fase di progetto la dimensione del telaio.
Tom Bishop
giotisi
Messaggi: 4261
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: DIMENSIONE INFISSI SU EC700 EDILCLIMA

Messaggio da giotisi »

ingtacconi1979 ha scritto: sab mag 28, 2022 11:13 Secondo me la questione non è così semplice, dipende da come viene modellato il ponte termico:
..direi come da norma uni 11673/1 : esterno telaio maestro.
arkanoid
Messaggi: 4414
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: DIMENSIONE INFISSI SU EC700 EDILCLIMA

Messaggio da arkanoid »

I serramenti esistenti li ho sempre inseriti dalle misure che si riescono a prendere, se possibile interne. Quelli nuovi come da scheda del serramentista perchè devono corrispondere.
redigere redigere redigere
Giulioneee
Messaggi: 65
Iscritto il: mar set 28, 2021 15:44

Re: DIMENSIONE INFISSI SU EC700 EDILCLIMA

Messaggio da Giulioneee »

arkanoid ha scritto: lun mag 30, 2022 08:04 I serramenti esistenti li ho sempre inseriti dalle misure che si riescono a prendere, se possibile interne. Quelli nuovi come da scheda del serramentista perchè devono corrispondere.
Anche io ragiono così.
Giulio 8)
SuperP
Messaggi: 10739
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: DIMENSIONE INFISSI SU EC700 EDILCLIMA

Messaggio da SuperP »

giotisi ha scritto: dom mag 29, 2022 09:27
..direi come da norma uni 11673/1 : esterno telaio maestro.
Quoto (e come non potrei).

Sempre fatto così per congruenza con i dati dei serramentisti.

Perdiamo un po' di correttezza sugli apporti solari (il foro finestra modellato è un po' più grande e fa meno ombra), ma alla fine è posa dato che gli apporti solari importanti avvengono tramite il vetro
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
marcello60
Messaggi: 2744
Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09

Re: DIMENSIONE INFISSI SU EC700 EDILCLIMA

Messaggio da marcello60 »

Tutto va bene quando abbiamo in mano il preventivo del serramentista con le misure (sempre che queste corrispondano a quelle del certificato finale).
Ma quando dobbiamo fare una legge 10 per un nuovo edificio e ci hanno fornito solo una bella piantina con le dimensioni dei fori architettonici, come facciamo stimare quali saranno le misure "esterno telaio maestro"?
arkanoid
Messaggi: 4414
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: DIMENSIONE INFISSI SU EC700 EDILCLIMA

Messaggio da arkanoid »

Dovrebbe essere prassi fare un sopralluogo, se non si può vale la carta...ti danno una quota usi quella.
redigere redigere redigere