Buongiorno a tutti.
Per alimentare una rete idranti esterni di livello 3 secondo UNI 10779 ho necessità di una riserva idrica di 160 mc, da garantire per 120 minuti (2 h).
Dovendo necessariamente adottare una riserva a capacità ridotta per mancanza di spazio, di circa 100 mc, deduco che la portata di rincalzo sia:
P = (160 - 100)mc/2h = 30 mc/h.
Questa portata mi dovrà essere garantita da una certificazione rilasciata dall'Ente erogatore, senza occuparmi della pressione.
E' corretto?
Grazie
Rincalzo serbatoi a capacità ridotta
Moderatore: Edilclima
Re: Rincalzo serbatoi a capacità ridotta
Se l'alimentazione idrica la definisci come "singola", puoi avere rincalzo.
Se la definisci come "singola superiore", nun puoi avere ricanlzo ma capacità completa.
In ambito COPI, attenzione a:
S.6.8.2 Progettazione
2.I livelli di pericolosità, le tipologie di protezione (protezione interna o protezione esterna) e le caratteristiche dell’alimentazione idrica della RI sono stabiliti dal progettista sulla base della valutazione del rischio di incendio.
Nota Ad esempio la protezione esterna potrebbe essere prevista in attività con Rambiente significativo, o con qf ≥ 1800 MJ/m2, in compartimenti con superficie maggiori di 4000 m2 non protetti da un impianto automatico di controllo dell’incendio.
Nota Ad esempio l’alimentazione idrica di tipo superiore potrebbe essere prevista qualora il livello di pericolosità secondo la norma UNI 10779 sia pari a 3, o quando sia prevista la protezione esterna.
A me per un livello 3, solo protezione interna, l'hanno prescritta "superiore" i VVF.
Se la definisci come "singola superiore", nun puoi avere ricanlzo ma capacità completa.
In ambito COPI, attenzione a:
S.6.8.2 Progettazione
2.I livelli di pericolosità, le tipologie di protezione (protezione interna o protezione esterna) e le caratteristiche dell’alimentazione idrica della RI sono stabiliti dal progettista sulla base della valutazione del rischio di incendio.
Nota Ad esempio la protezione esterna potrebbe essere prevista in attività con Rambiente significativo, o con qf ≥ 1800 MJ/m2, in compartimenti con superficie maggiori di 4000 m2 non protetti da un impianto automatico di controllo dell’incendio.
Nota Ad esempio l’alimentazione idrica di tipo superiore potrebbe essere prevista qualora il livello di pericolosità secondo la norma UNI 10779 sia pari a 3, o quando sia prevista la protezione esterna.
A me per un livello 3, solo protezione interna, l'hanno prescritta "superiore" i VVF.