Qualcuno sa cosa chiede l'ispettore per la linea gas di una c.le termica ?
Grazie
Rebus per la linea gas di una c.le termica
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 1303
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
-
- Messaggi: 1303
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: Rebus per la linea gas di una c.le termica
Nessuno sa darmi un consiglio ?
Re: Rebus per la linea gas di una c.le termica
Sembra una prescrizione aggiunta fatta ad hoc per ottenere una deroga. Ipotizzo: pare che tu debba installare uno strumento che controlli in continua la tenuta dell'impianto e, nel casi di caduta pressione (perdita), dia il segnale di chiusura alla elettrovalvola.
Re: Rebus per la linea gas di una c.le termica
Mi sembra una valvola di intercettazione collegata a un rivelatore di fughe da installare in ambiente. Non credo che possa funzionare un dispositivo sul tubo, che è in pressione anche se c'è una perdita.
redigere redigere redigere
-
- Messaggi: 1303
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: Rebus per la linea gas di una c.le termica
Grazie per le risposte, certo che poteva essere più chiaro
-
- Messaggi: 193
- Iscritto il: mer dic 08, 2010 15:55
Re: Rebus per la linea gas di una c.le termica
Mi intrometto un'attimo:
tale requisito è riportato nel DM 08/11/2019 punto 3.3.2.3 "Prescrizioni per l’installazione a quota inferiore a -5 m e sino a -10 m al di sotto del piano di riferimento" (comma 2).
Cercando qui sul forumo ho trovato questo (da questo post in poi): link
tale requisito è riportato nel DM 08/11/2019 punto 3.3.2.3 "Prescrizioni per l’installazione a quota inferiore a -5 m e sino a -10 m al di sotto del piano di riferimento" (comma 2).
Cercando qui sul forumo ho trovato questo (da questo post in poi): link