Rebus per la linea gas di una c.le termica

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Duracell20
Messaggi: 1303
Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18

Rebus per la linea gas di una c.le termica

Messaggio da Duracell20 »

Qualcuno sa cosa chiede l'ispettore per la linea gas di una c.le termica ?
Grazie
Immagine 2022-05-20 182038.png
Immagine 2022-05-20 182038.png (155.75 KiB) Visto 501 volte
Duracell20
Messaggi: 1303
Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18

Re: Rebus per la linea gas di una c.le termica

Messaggio da Duracell20 »

Nessuno sa darmi un consiglio ? :? :roll:
simcat
Messaggi: 1670
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: Rebus per la linea gas di una c.le termica

Messaggio da simcat »

Sembra una prescrizione aggiunta fatta ad hoc per ottenere una deroga. Ipotizzo: pare che tu debba installare uno strumento che controlli in continua la tenuta dell'impianto e, nel casi di caduta pressione (perdita), dia il segnale di chiusura alla elettrovalvola.
arkanoid
Messaggi: 4407
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Rebus per la linea gas di una c.le termica

Messaggio da arkanoid »

Mi sembra una valvola di intercettazione collegata a un rivelatore di fughe da installare in ambiente. Non credo che possa funzionare un dispositivo sul tubo, che è in pressione anche se c'è una perdita.
redigere redigere redigere
Duracell20
Messaggi: 1303
Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18

Re: Rebus per la linea gas di una c.le termica

Messaggio da Duracell20 »

Grazie per le risposte, certo che poteva essere più chiaro
:wink:
gatto_prando
Messaggi: 193
Iscritto il: mer dic 08, 2010 15:55

Re: Rebus per la linea gas di una c.le termica

Messaggio da gatto_prando »

Mi intrometto un'attimo:
tale requisito è riportato nel DM 08/11/2019 punto 3.3.2.3 "Prescrizioni per l’installazione a quota inferiore a -5 m e sino a -10 m al di sotto del piano di riferimento" (comma 2).
Cercando qui sul forumo ho trovato questo (da questo post in poi): link
Rispondi