Buongiorno,
una ditta installatrice di impianti antincendio deve rilasciare la dichiarazione di conformità anche per impianti antincendio installati su serbatoi di stoccaggio di petrolio o su pontili di attracco navi? in ogni caso impianti non a servizio di edifici...?
Vi ringrazio anticipatamente.
Di.co dm 37/08
Moderatore: Edilclima
Re: Di.co dm 37/08
Devi farti rilasciare almeno la dichiarazione DICH. IMP. su modulistica VVF sulla base del progetto.
Poi se sono stati progettati secondo standard tipo NFPA / FM, allora anche CERT. IMP. (ne abbiamo discusso nel forum circa quando si e no)
Poi se sono stati progettati secondo standard tipo NFPA / FM, allora anche CERT. IMP. (ne abbiamo discusso nel forum circa quando si e no)
-
- Messaggi: 1591
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Di.co dm 37/08
Se non sono a servizio di edifici il DM 37/08 non si applica, quindi non rimane che la modulistica ministeriale VV.F. che però ha valenza solo in ambito pratiche antincendio.fragius ha scritto: ↑lun mag 16, 2022 16:28 Buongiorno,
una ditta installatrice di impianti antincendio deve rilasciare la dichiarazione di conformità anche per impianti antincendio installati su serbatoi di stoccaggio di petrolio o su pontili di attracco navi? in ogni caso impianti non a servizio di edifici...?
Vi ringrazio anticipatamente.
PS: non è vietato fare comunque una DICO a cui togli tutti i riferimenti al DM 37/08, altrimenti il titolare non avrebbe in mano un documento equivalente.