Il DM 08 novembre 2019 prevede all'articolo 3.3.5 che l'accesso al vano caldaia può avvenire dall’esterno da:
• spazio scoperto;
• strada scoperta (pubblica o privata);
• porticato;
• intercapedine antincendi di larghezza non inferiore a 0,9 m;
oppure dall’interno, tramite disimpegno realizzato in modo da evitare la formazione di
sacche di gas delle seguenti tipologie:
• disimpegno di tipo 1 per impianti di portata termica non superiore a 116 kW;
• disimpegno di tipo 3 per impianti di portata termica superiore a 116 kW. per impianti di portata termica superiore a 116 kW.
Qualora all'interno del fabbricato sia presente un autorimessa ricorre l'art. 3.3.5.2-Ulteriori prescrizioni in caso di ubicazioni particolari
1. Nel caso di locali ubicati all’interno del volume di fabbricati destinati, anche parzialmente a pubblico spettacolo, caserme, attività comprese nei punti 41, 58, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73 (ad uso terziario), 75 e 77 cat. C (per altezza antincendio oltre 54 m) e 78 dell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 o soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone per m2 , l’accesso deve avvenire direttamente dall’esterno o da intercapedine antincendi di larghezza non inferiore a 0,9 m.
Non ho rinvenuto specifiche risposte a quesiti di prev. incendi ne precisazioni dei comandi in ordine alle due ipotesi che scaturiscono:
se la " e " della frase ( 75 e 77 cat. C) deve è interpretata come 75 cat C e 77 cat C oppure l'interpretazione è letterale con esclusione della possibilità di eseguire un accesso dall'interno del fabbricato a mezzo disimpegno tipo 1 o 3.

Vi chiedo la vostra esperienza nei vari comandi di applicazione della norma citata se la presenza contemporanea di centrale termica e autorimessa all'interno del volume del fabbricato di qualsiasi categoria A o C escluse la possibilità di accesso dall'interno al locale caldaia a mezzo disimpegno.
Gmeister
Messaggi: 341
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: Accesso locale caldaia gas metano in fabbricato con presenza di autorimessa art. 3.3.5.2 DM 8/11/2019

Messaggio da Gmeister »

Se hai autorimessa soggetta l'accesso deve avvenire dall'esterno, un anno fa un funzionario mi ha fatto questa precisa prescrizione, inoltre per come interpreto io la declaratoria che hai riportato la categoria C è prescrittiva solo per la 77
Porter
Messaggi: 27
Iscritto il: ven set 02, 2016 12:40

Re: Accesso locale caldaia gas metano in fabbricato con presenza di autorimessa art. 3.3.5.2 DM 8/11/2019

Messaggio da Porter »

Buongiorno, nel caso di locali ubicati all’interno del volume di fabbricati destinati, anche parzialmente, ad autorimessa a attività 75, se l'accesso alla centrale termica con P>35kW avviene da intercapedine antincendi, è possibile accedere all'intercapedine da locali interni attraverso porte REI? O all'intercapedine si deve accedere dall'esterno?
Gmeister
Messaggi: 341
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: Accesso locale caldaia gas metano in fabbricato con presenza di autorimessa art. 3.3.5.2 DM 8/11/2019

Messaggio da Gmeister »

Che io sappia non ci sono prescrizioni per l'accesso all'intercapedine. Inoltre la definizione da DM 8/11/2019 ammette la comunicazione di quest'ultima con locali anche ad altra destinazione con porte EI60, quindi secondo me puoi accedere anche dai locali interni