Deflusso scale da ufficio

Messaggio da weareblind »

D.M. 22/02/2006
6.2. Capacita' di deflusso.
1. Al fine del dimensionamento delle uscite, le capacita' di deflusso devono essere non superiori ai seguenti valori:
b) 37,5 per locali con pavimento a quota compresa tra piu' o meno 7,5 m rispetto al piano di riferimento;
c) 33 per locali con pavimento a quota al di sopra o al di sotto di 7,5 m rispetto al piano di riferimento.

Situazione: piano terra vuoto, solo ingresso senza altri usi, piano primo ufficio con 2 US contrapposte da 120 cm e 2 scale larghezza 120 cm, piano primo idem.
Affollamento massimo accettabile è 37,5 persone/modulo x 2 + 33 persone/modulo x 2 = 75 + 66 persone = 141 persone? Ovvero, è il vano scala a fare da collo di bottiglia, avendo due piani da considerare insieme rispetto all'affollamento.