Caldaia da 24 kW preesistente
Volevo mettere un impianto ibrido con caldaia da 28 kW e pdc da 8 kW; il motivo è che banalmente il prodotto è disponibile....
Così facendo aumento la potenza della caldaia di più del 10%..... in teoria però sugli impianti ibridi non mi pare ci sia questa prescrizione....
impianto ibrido con caldaia e pdc: + 10% si può?
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2287
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: impianto ibrido con caldaia e pdc: + 10% si può?
Paragrafo 10.1: per generatori combinati sono ammesse potenze fino a 35kW senza il vincolo del +10%
-
- Messaggi: 66
- Iscritto il: gio mag 17, 2007 22:53
Re: impianto ibrido con caldaia e pdc: + 10% si può?
Secondo te vale solo per generatori al servizio di una sola unità immobiliare (come sembrerebbe leggendo il testo) oppure l'interpretazione la intendi estesa a tutti i generatori combinati sotto i 35 kW?
Il quesito è interessante anche nel caso di sistemi ibridi, in cui alla fine la potenza della caldaia va a limitare anche quella della PdC per il rispetto del rapporto 0.5.
Re: impianto ibrido con caldaia e pdc: + 10% si può?
Non si tratta di interpretare, è scritto chiaramente che si parla di generatori combinati unifamiliari.
-
- Messaggi: 66
- Iscritto il: gio mag 17, 2007 22:53
Re: impianto ibrido con caldaia e pdc: + 10% si può?
La penso anch'io così infatti; nella tua risposta però non c'era il riferimento all'unifamiliare, quindi chiedevo se ci fosse un'interpretazione diversa da qualche parte.