Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2286
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?

Messaggio da christian619 »

Ho uno stabilimento dove hanno necessità in un muro REI 120 di lasciare una ferritoia
per il passaggio di documenti (green pass, eccetera).....

Esiste qualche prodotto che fa al caso nostro? Ossia uno sportello REI120 che in caso di incendio si chiude in automatico?

Quello che secondo me è problematico sono le dimensioni... servirebbe qualcosa da 30 cm x 5 cm di altezza.... mai visto in commercio una roba simile....
stfire
Messaggi: 1106
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?

Messaggio da stfire »

io feritoie in muri tagliafuoco non ne ho mai viste fare
di solito facciamo pasare i nastri trasportatori o simili (con altri tipi di protezione)
per me non esiste soluzione apri/chiudi per un 30x5cm
christian619
Messaggi: 2286
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?

Messaggio da christian619 »

stfire ha scritto: lun gen 31, 2022 14:08 io feritoie in muri tagliafuoco non ne ho mai viste fare
di solito facciamo pasare i nastri trasportatori o simili (con altri tipi di protezione)
per me non esiste soluzione apri/chiudi per un 30x5cm
Neanche io non ne ho mai viste....
e che non riesco neanche a fargli cambiare locale.... sempre una se ne inventano....
gli metto una lama d'acqua certifciata NFPA :lol: :lol: :lol:
hoopes
Messaggi: 552
Iscritto il: lun ott 13, 2008 16:00

Re: Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?

Messaggio da hoopes »

Fagli mettere una botola in cartongesso certificata EI120 ...

Altrimenti esistono le griglie certificate EI ... ma sono per aerazione solitamente
Ronin
Messaggi: 6243
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?

Messaggio da Ronin »

fai il buco normale, e davanti gli metti una porta/cortina REI scorrevole.
Tom Bishop
Messaggi: 5302
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?

Messaggio da Tom Bishop »

Cortina d'acqua con valvola a diluvio.
Tom Bishop
Vicenza
Messaggi: 43
Iscritto il: mar ago 20, 2019 21:54

Re: Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?

Messaggio da Vicenza »

stfire ha scritto: lun gen 31, 2022 14:08 io feritoie in muri tagliafuoco non ne ho mai viste fare
di solito facciamo pasare i nastri trasportatori o simili (con altri tipi di protezione)
per me non esiste soluzione apri/chiudi per un 30x5cm
Si, ci sono in commercio, cerca pass-throught fire rated. Questi sistemi vengono usati anche in ambito ospedaliero per far passare le analisi tra una stanza (compartimento) e l'altra, con doppio portello in modo da non avere un contatto diretto tra chi mette le analisi (un recipiente, fialette, ecc.) e chi le riceve nell'altro compartimento.
christian619
Messaggi: 2286
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?

Messaggio da christian619 »

Tom Bishop ha scritto: mar feb 01, 2022 06:09 Cortina d'acqua con valvola a diluvio.
Ci avevo pensato ma mi sembra un po' eccessivo
Vicenza ha scritto: mar feb 01, 2022 07:59
stfire ha scritto: lun gen 31, 2022 14:08 io feritoie in muri tagliafuoco non ne ho mai viste fare
di solito facciamo pasare i nastri trasportatori o simili (con altri tipi di protezione)
per me non esiste soluzione apri/chiudi per un 30x5cm
Si, ci sono in commercio, cerca pass-throught fire rated. Questi sistemi vengono usati anche in ambito ospedaliero per far passare le analisi tra una stanza (compartimento) e l'altra, con doppio portello in modo da non avere un contatto diretto tra chi mette le analisi (un recipiente, fialette, ecc.) e chi le riceve nell'altro compartimento.
Ottimo! Grazie, mai visti prima... Ma in Italia qualcuno li tratta?
stfire
Messaggi: 1106
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?

Messaggio da stfire »

pass-throught fire rated.. ottimo per questa situazione !
bravo :D
christian619
Messaggi: 2286
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?

Messaggio da christian619 »

stfire ha scritto: mar feb 01, 2022 11:59 pass-throught fire rated.. ottimo per questa situazione !
bravo :D
Si ottimo suggerimento di Vicenza.... dove li posso comprare?
stfire
Messaggi: 1106
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?

Messaggio da stfire »

ah io non saprei proprio.. mi spiace!
mmaarrccoo
Messaggi: 1593
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?

Messaggio da mmaarrccoo »

Esistono le porte scorrevoli automatiche antincendio (in pratica porte/portoni tagliafuoco) ma per dimensioni così piccole non credo le facciano.

Si, ci sono in commercio, cerca pass-throught fire rated. Questi sistemi vengono usati anche in ambito ospedaliero per far passare le analisi tra una stanza (compartimento) e l'altra, con doppio portello in modo da non avere un contatto diretto tra chi mette le analisi (un recipiente, fialette, ecc.) e chi le riceve nell'altro compartimento.
Hanno chiusura automatica? Se non ce l'hanno non credo siano utili.
Vicenza
Messaggi: 43
Iscritto il: mar ago 20, 2019 21:54

Re: Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?

Messaggio da Vicenza »

christian619 ha scritto: mar feb 01, 2022 12:06
stfire ha scritto: mar feb 01, 2022 11:59 pass-throught fire rated.. ottimo per questa situazione !
bravo :D
Si ottimo suggerimento di Vicenza.... dove li posso comprare?
Li ho usati per un cliente USA in Italia... comprati negli States, con marchio UL. Devo cercare se ci sono anche con marcatura CE. Mi informo.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3050
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?

Messaggio da weareblind »

Christian, magari quanto sopra ti è sufficiente. Io proverei, essendo semplici.
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?

Messaggio da arkanoid »

Chiedo per cultura personale: queste griglie intumescenti dove possono ancora essere utilizzate? In generale mi risulta che negli attraversamenti sia richiesta la prova di funzoinamento periodica dei dispositivi tagliafuoco e con le griglie non si riesce.
redigere redigere redigere
Ronin
Messaggi: 6243
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?

Messaggio da Ronin »

arkanoid ha scritto: mer feb 02, 2022 09:17 Chiedo per cultura personale: queste griglie intumescenti dove possono ancora essere utilizzate?
dove il buco è un buco (cioè una griglia di transito dell'aria, senza canale attaccato) e non un attraversamento.

non credo che risolva il problema comunque, gli spazi di passaggio tra gli elementi delle griglie intumescenti sono minimi, ok se devono far passare fogli di carta, ma ci passa poco di più. noi questo problema che è capitato l'abbiamo risolto con una cortina che si abbassa davanti alla feritoia.
christian619
Messaggi: 2286
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?

Messaggio da christian619 »

Ronin ha scritto: mer feb 02, 2022 10:47
arkanoid ha scritto: mer feb 02, 2022 09:17 Chiedo per cultura personale: queste griglie intumescenti dove possono ancora essere utilizzate?
dove il buco è un buco (cioè una griglia di transito dell'aria, senza canale attaccato) e non un attraversamento.

non credo che risolva il problema comunque, gli spazi di passaggio tra gli elementi delle griglie intumescenti sono minimi, ok se devono far passare fogli di carta, ma ci passa poco di più. noi questo problema che è capitato l'abbiamo risolto con una cortina che si abbassa davanti alla feritoia.
Che dimensioni ha questa cortina? Chi la produce?
Ronin
Messaggi: 6243
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?

Messaggio da Ronin »

christian619
Messaggi: 2286
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?

Messaggio da christian619 »

grazie molte
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?

Messaggio da arkanoid »

Ronin ha scritto: mer feb 02, 2022 10:47
arkanoid ha scritto: mer feb 02, 2022 09:17 Chiedo per cultura personale: queste griglie intumescenti dove possono ancora essere utilizzate?
dove il buco è un buco (cioè una griglia di transito dell'aria, senza canale attaccato) e non un attraversamento.

non credo che risolva il problema comunque, gli spazi di passaggio tra gli elementi delle griglie intumescenti sono minimi, ok se devono far passare fogli di carta, ma ci passa poco di più. noi questo problema che è capitato l'abbiamo risolto con una cortina che si abbassa davanti alla feritoia.
Però mi risulta che non sia possible installare le griglie intumescenti nemmeno sulle porte REI di depositi sporchi.
redigere redigere redigere
Ronin
Messaggi: 6243
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?

Messaggio da Ronin »

sulla porta no perchè invalida la certificazione della porta. se devi areare il deposito cieco si installa la griglia intumescente sul muro
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?

Messaggio da arkanoid »

Interessante. Ne discuterò in ufficio perchè normalmente mettiamo la tagliafuoco, mi risulta che i vigili non accettino l'intumescente.
redigere redigere redigere
Ronin
Messaggi: 6243
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?

Messaggio da Ronin »

arkanoid ha scritto: gio feb 03, 2022 09:01 normalmente mettiamo la tagliafuoco
in che senso? la porta è la porta, la griglia è la griglia
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?

Messaggio da arkanoid »

Griglia a controsoffitto in deposito, griglia a controsoffitto in corridoio, tagliafuoco sul canale in corrispondenza della parete REI
redigere redigere redigere
Ronin
Messaggi: 6243
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?

Messaggio da Ronin »

sul canale ci va la serranda tagliafuoco, non c'è dubbio
la griglia intumescente si usa quando la funzione è quella di griglia di transito, non serranda
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?

Messaggio da arkanoid »

Sì ma i tranisiti sui depositi REI li facciamo realizzare così.
redigere redigere redigere
Rispondi